您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:28509 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1657
正式会员
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1657
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2016/1/21 23:26:35
#0楼
我们酒店客房的用电是用一种叫做rcu的东西供电的,就是一个可编程的模块,模块上有输入和输出端子。酒店开业不到一年,百分之90的模块用于控制LED灯带的输出端子都烧坏了,找rcu厂家来,他们说LED灯本身功率不大,我们的端子是4安培的,这些灯带的工作电流都不超过1安培,但是启动电流会超过10安培,所以输出端子烧坏是必然的,要解决问题只有加一个小继电器间接控制LED灯,没有更好的办法了。这种故障他们厂家没有责任。
求教各位老师三个问题人
1  LED灯的启动电流真的那么大吗?什么原因
2  如果加小继电器能解决问题吗?用不用换大点的中间继电器
3  rcu厂家有责任吗?到底应该是谁的责任
此帖发自手机工控论坛
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/1/22 0:44:06
#1楼
LED灯是节能的灯具,感觉不会存在启动电流很大的现象,如果楼主需要确认的话,自己制作实验也是可以的,需要一款数字式的万用表。
厂家是基于自身的利益而做出的判定,不可信。另外还请上传零部件损坏的图片,方便专业的网友做出精准的判断。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/22 7:45:40
#2楼
你那的LED灯具功率因数低吧?
有问题可加
5692
lsg1971
文章数:1740
年度积分:74
历史总积分:5692
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2016/1/22 7:51:06
#3楼
LED灯电源电路有大容量电容,上电时充电电流是比较大
初学乍练.大家多关照
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/1/22 8:14:17
#4楼
实测下就知道了
5260
芥子心
文章数:414
年度积分:113
历史总积分:5260
注册时间:2010/6/5
发站内信
发表于:2016/1/22 8:16:27
#5楼
一年没出质保期啊
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/1/22 8:17:59
#6楼
肯定是设计的问题!需要改进
做什么事贵在坚持!
8804
hs82463789
文章数:198
年度积分:445
历史总积分:8804
注册时间:2011/4/14
发站内信
发表于:2016/1/22 8:24:13
#7楼
LED灯一般用开关电源供电,开关电源启动瞬间电流比较大,如果负载比较多且同步启动则不足为奇。
24125
mengx9806
文章数:11123
年度积分:448
历史总积分:24125
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2016/1/22 8:25:50
#8楼
不管怎么说,厂家都是有问题的,如果启动电流大,有说明书没有?等到烧东西了就没他们责任了,再说,没过一年的质保呢,嘿嘿,你懂的,赖都赖他身上(PS,我是经常被人赖的那种,所以得出经验来了表情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/1/22 8:28:04
#9楼
灯带多长,多大电流,都需要确认后再说是不是那头的问题。
就只烧端子来看(没烧驱动),或端子小了,或接线不实。
快乐 幸福 自由 比什么都重要