您现在所在的是:

PLC论坛

工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: s7-200
回帖:23个,阅读:932 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

s7-200

14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/1/21 16:38:20
#10楼
回复 #8楼 hike_1
只有一路输出
1083
hike_1
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2016/1/21 16:41:21
#11楼
回复 #9楼 启动绕组
AIW0还是AQW0啊?
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2016/1/21 16:42:02
#12楼
回复 #11楼 hike_1
AQW0
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2016/1/21 16:45:10
#13楼
仔细研究哈说明书吧,比问强多了。我也不会搞
[此贴子已经被作者于2016/1/21 17:21:11编辑过]
-164
科创在线_雷
文章数:63
年度积分:-164
历史总积分:-164
注册时间:2015/12/18
发站内信
发表于:2016/1/21 16:54:52
#14楼
CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。
2.S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。
1083
hike_1
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2016/1/21 16:54:53
#15楼
回复 #13楼 启动绕组
说明书上找不到啊,写的相当模糊,只看说明书能晕死,怪不得西门子官网的技术支持还有论坛有许多人问许多问题,说明书不沾地气
29034
秀空
文章数:13492
年度积分:526
历史总积分:29034
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/1/21 17:24:50
#16楼
以下是引用hike_12016/1/21 16:54:53的发言:
说明书上找不到啊,写的相当模糊,只看说明书能晕死,怪不得西门子官网的技术支持还有论坛有许多人问许多问题,说明书不沾地气
说明书是有点难懂。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/21 17:40:03
#17楼
我认为主要是说明书不是以国人的思维方式写的。
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/1/21 18:05:45
#18楼
就是。。200的样本中画的清清楚楚的,应该蛮好懂!
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/1/21 19:20:43
#19楼
用过之后你会觉得西门子的手册还是不错的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005