您现在所在的是:

变频器维修

回帖:25个,阅读:5209 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1329
710942752
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1329
注册时间:2014/11/14
发站内信
发表于:2016/4/8 13:21:31
#20楼
我也碰过  修一台自来水厂的施耐德ATV38 315KW变频器  原来是炸了2相的模块  这机用了15个2单元的模块 5个一组 当时出于成本的考虑卖了几个旧的模块  修好驱动  驱动小板 更换保险 安装好模块试机  先带灯泡正常  带小电机正常  换90KW的电机50HZ输出也正常  3相也平衡 人为已经OK  交付客户使用  客户反映接280KW水泵空载正常  在阀门全开的情况下 频率在45HZ以上变频器跳闸  报SCF  电机短路  去到现场  检查主回路没有坏  上电运行  和客户说的一样  频率上升到45HZ以上满载500A时报警SCF 低于45HZ运行正常 分析1个是驱动板驱动能力不足 代换了还是不行  只能换模块了 买了5个全新的  一组一组的代换  终于OK了  后来分析应该是买的二手模块有个别的性能不良 在大电流的情况下软击穿
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/8 16:28:11
#21楼
软故障用代换法还是不错的选择!
634
晋-变频维修
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2016/4/9 11:40:48
#22楼
个人意见:1、更换模块时最好是同一批次的。
2、分别静态测量每只IGBT模块各极数值,把差别较大的挑出来,更换掉。
3、带负载运行测试时,分别测量三相电流,看是否出现电流不平衡现象,针对不平衡的那一相重点检查
18369
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:355
历史总积分:18369
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/4/10 9:37:48
#23楼
以下是引用xquan2015/12/30 22:39:50的发言:
楼主的怀疑我理解,但楼主的行为我不赞成。说句不好听的说话:万一“嘭”的不是一只模块而是全部模块,工控人不打狂语,千万不要抱着翘幸的心态去做事…
如果想不出好办法来解决问题,只能赌一把了
18369
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:355
历史总积分:18369
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/4/10 9:39:19
#24楼
以下是引用kazefsh2015/12/31 8:58:21的发言:
我之前修过一台东芝也是偶尔报oc,怀疑某块IGBT性能不良,屏蔽OC故障发给客户等返修,结果就等回来了。
真的要脱机测试的话,调压器+电抗负载,给IGBT驱动信号,最好有电流探头+高级的示波器,观察驱动信号和VCE以及电流波形,对比看是否有异常。
这样做不是影响自己的技术评级?
2148
白华
文章数:364
年度积分:71
历史总积分:2148
注册时间:2007/9/27
发站内信
发表于:2018/2/25 18:58:53
#25楼

楼主的办法简单有效

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005