您现在所在的是:

变频器维修

回帖:25个,阅读:5209 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4911
迪克889
文章数:199
年度积分:60
历史总积分:4911
注册时间:2008/1/27
发站内信
发表于:2015/12/30 22:09:23
#0楼
两年前修过一台315KW森兰变频器,具体过程在本论坛中有帖子详述。这里重复一下检修经过,变频器报模块故障,拆检发现9个IGBT中有一个击穿,为保险起见同时更换了该项的三块IGBT,查了驱动板输出电压正常,带0.75KW电机试机时,一切正常。但带315KW却不行,刚调起频率1Hz-5Hz之间就会出现OC过流故障。
由于模块是新换的,驱动板也测试过输出电压,一时没有了检修思路,只能对变频器进行全面检查。驱动板波形,测带负载能力,电流互感器检查,每个模块拆下单独测2A左右导通截止能力,电容滤波,搭上一周业余时间也米有结果。
冷静下来分析,还是怀疑IGBT,但9个IGBT,每个都近千元的价格,不是能替换解决的,时间精力都不允许。
先锁定故障是IGBT再说,遂从2.2KW电机开始试运,直到37KW带负载试运,均没有问题,电压电流也都基本正常。通过这试验首先确定了,控制板和驱动板都没有问题,功能一切正常。剩下的只有IGBT故障才会导致oc
事情到这一步仍没有好办法,最后采取的是有效但最笨的方法,重复启动变频器拖动315KW电机,不停的让它报OC,终于十几次后,听到一声炸响,拆下自爆的模块更换后,一切正常了。
附件 IMG_20130313_094124.jpg

这次遇到的是一台90KW嘉信,故障也是一样,90KW注塑电机带不动,带2.2KW电机一切正常,调频率到几个Hz之前电机完全没反应,之后突然开始转动,立刻报ouT2,实测电流最高过200A。
现在还没有对电路进行测试,仅测试IGBT在9A电流下开关能力一切正常,根据带小电机正常的情况,可以排除电路问题,故障应该就是IGBT软击穿。

大家有没有好办法脱开设备查明哪个IGBT有问题?

10888
xquan
文章数:2972
年度积分:220
历史总积分:10888
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/12/30 22:39:50
#1楼
楼主的怀疑我理解,但楼主的行为我不赞成。说句不好听的说话:万一“嘭”的不是一只模块而是全部模块,工控人不打狂语,千万不要抱着翘幸的心态去做事…
4911
迪克889
文章数:199
年度积分:60
历史总积分:4911
注册时间:2008/1/27
发站内信
发表于:2015/12/31 2:38:54
#2楼
既然报oc说明保护电路正常,带坏其他IGBT的可能性没有,带坏整流的可能性也没有。
还是分析下怎么脱开设备检查IGBT软击穿的问题吧,这个应该有人遇到过。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/31 5:36:55
#3楼
null
这种软击穿,不知是在温度较高时出现、还是电流较大时出现。
电流小的时候,波形上面能否看出问题(如果能够测波形的话)。
[此贴子已经被作者于2015/12/31 5:40:22编辑过]
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/31 7:13:17
#4楼
楼主这是跟老化试验差不多啊。最终搞定确实是花些精力的。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/12/31 8:58:21
#5楼
我之前修过一台东芝也是偶尔报oc,怀疑某块IGBT性能不良,屏蔽OC故障发给客户等返修,结果就等回来了。
真的要脱机测试的话,调压器+电抗负载,给IGBT驱动信号,最好有电流探头+高级的示波器,观察驱动信号和VCE以及电流波形,对比看是否有异常。
4911
迪克889
文章数:199
年度积分:60
历史总积分:4911
注册时间:2008/1/27
发站内信
发表于:2015/12/31 9:26:03
#6楼
以下是引用kazefsh在2015/12/31 8:58:22的发言:
我之前修过一台东芝也是偶尔报oc,怀疑某块IGBT性能不良,屏蔽OC故障发给客户等返修,结果就等回来了。
真的要脱机测试的话,调压器+电抗负载,给IGBT驱动信号,最好有电流探头+高级的示波器,观察驱动信号和VCE以及电流波形,对比看是否有异常。
驱动信号好模拟,但大功率电源很难。现在10A开关电源做短接测试,可惜还是不能触发故障。
此帖发自手机工控论坛
4325
pacific_boy
文章数:341
年度积分:53
历史总积分:4325
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2015/12/31 9:27:29
#7楼
模块有的就是大电流的情况下,不良。这样的故障最棘手。因为有时候涉及到成本问题。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/12/31 10:07:22
#8楼
回复 #6楼 迪克889
这个是没有办法的。我以前单位有个90KW的电动机做负载已经是很不错了。10A也太小了。
3212
275891330
文章数:445
年度积分:70
历史总积分:3212
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2015/12/31 10:49:29
#9楼
你那个几百KW的你那样试我和一楼想法是一样的,这样试是有些危险啊,这种并连的模块有的时候不一定只烧中间一个的,这种是难搞的,主要还是成本太高了,给客户报高了吧还以为我们赚了他多少,确实一个头痛的问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004