您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:1783 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1821
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:50
历史总积分:1821
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2015/12/28 17:15:26
#20楼
同意9楼、14楼及15楼;
一个用于限位、一个用于保护(触发报警)!
6859
szhenlong
文章数:1354
年度积分:154
历史总积分:6859
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/12/28 18:36:52
#21楼
以下是引用甫哥2015/12/28 17:15:26的发言:
同意9楼、14楼及15楼;
一个用于限位、一个用于保护(触发报警)!

LZ应该从功能上加一规划。两只开关如果是用于到位再确认就必须是或的关系,反应到硬件上两只机械行程开关必须并联,如果是用于关联装置就必须是与的关系即串联,接近开管电源上虽说并联但PLC程序上必须串联。
另外楼主所说现象很好解释,PLC扫描周期几毫秒,而两只接近开关同时输出逻辑电平少说也得几十毫秒吧?
[此贴子已经被作者于2015/12/28 18:47:09编辑过]
8514
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8514
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2015/12/28 19:18:54
#22楼
并起来不用用那么多了,一个就可以了
-13
kchzaixian
文章数:55
年度积分:-13
历史总积分:-13
注册时间:2015/12/21
发站内信
发表于:2015/12/28 21:14:39
#23楼
要看看程序  物理接触肯定不能做到完全同步 可以加个几十毫秒的时间延迟
1821
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:50
历史总积分:1821
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2015/12/29 17:49:38
#24楼
回复 #21楼 szhenlong
1)两个限位信号通过两个I点输入PLC时,极易出现信号不在同一个扫描周期到达。
2)没有必要两个信号同时到达时才算做“到位”。像是画蛇添足吧?
3)两个I点输入:一个用于限位控制,另一个用于“超限保护”报警,同时也是备用的限位信号(用于限位控制及报警触发,触发报警不延时)!
4)或:两个限位如果是常闭点,就采用串联。如果是常开点,就采用并联。用同一个I点输入。(在传感器允许并联或串联时,可以采用。只是无法触发报警)
5)两个I点输入,并要求两个信号均到达后,才算“到位”:
A)传感器安装时尽可能减少“动作时间”的误差;
B)编程时,两个信号分别延时,只要其中的一个延时时间到,立即出发报警并执行相应的保护措施。现场调试时可以将“后动作”信号的延时时间设置为0或删除其延时部分的程序。并保证:延时时间内超出“行程”的部分(距离),不会造成危险。
C)两个信号均有输入时,复位延时,不触发报警。同时,执行下一步动作。
我建议采用第3条或第5条。
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2015/12/29 18:24:16
#25楼
一个接近开关和一个限位开关就可以了吧!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004