#0楼
我想问一下,电源部份的电解电容容量下降多少以内还可以使用?比如标390U的电容,测量还有350U需要换吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1921
275645778
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1921
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2015/12/19 21:55:40
#1楼
电解电容上面一般都标有,应该正负百分之二十
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/12/20 9:18:46
#2楼
有些变频器电源电容设计的余量不大,小10%都不正常。最好换掉。
2872
675955041
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:2872
注册时间:2012/12/10
发站内信
发表于:2015/12/20 11:10:09
#3楼
电容还有一个指标是内阻,我见过容量正常但是内阻很大上机也不能用的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/12/20 12:33:00
#4楼
电容标称最多误差5%,至于那个说误差20%的纯粹就是疯人院出来的,请不予理会
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/12/20 12:41:46
#5楼
那种误差20%最起码是上个世纪中叶的标准,现在还在说那种标准纯粹不知死活!
目前选用电容最低标准就是5%,很多都要求2.5%甚至更高
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/12/20 14:06:55
#6楼
还是果断换了吧,现在产品偷工减料,本来选型容量就低。
12828
蛇会大学
文章数:4716
年度积分:333
历史总积分:12828
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/20 15:15:43
#7楼
如果只有5%,那就要换掉了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
12828
蛇会大学
文章数:4716
年度积分:333
历史总积分:12828
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/20 16:46:37
#8楼
买新的容量还是少了几十U,拆机反而足够
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/12/20 17:01:55
#9楼
回复 #5楼 高雅的雅
电容的工艺是最不能保证精度的,20%不是很正常吗?