您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:33个,阅读:3926 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4235
rockmusic
文章数:954
年度积分:232
历史总积分:4235
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2015/12/8 17:55:49
#0楼
日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
4235
rockmusic
文章数:954
年度积分:232
历史总积分:4235
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2015/12/8 17:57:54
#1楼
变频器是富士的。
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/12/8 18:26:30
#2楼
一两个千瓦以下的应该木问题,大功率的会容易炸整流鸡的,千万不要抱着侥幸的心态去…
4269
pacific_boy
文章数:341
年度积分:53
历史总积分:4269
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2015/12/8 18:42:52
#3楼
缺一相,一旦带载运行,轻则报警,电压低,重则炸整流桥。
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/8 18:50:23
#4楼
这个没试过,但觉得缺相运行不安全
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1556
啊龙200808
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1556
注册时间:2015/7/25
发站内信
发表于:2015/12/8 19:18:16
#5楼
多少KW的?要不我换一台给你
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/12/8 19:27:59
#6楼
不是重载,是没有问题,经常这样试机。
4235
rockmusic
文章数:954
年度积分:232
历史总积分:4235
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2015/12/8 19:32:34
#7楼
变频器是0.75kw的。我想把变频器用起来呢,不知道接单相带载运行可以吗?会炸模块吗,大家有这样用过的吗
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/8 19:39:01
#8楼
小功率的直接用单相AC220V供电没有问题,放心的用;
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/8 20:05:32
#9楼
可以弄个变压器380-220,如果手册上没有明确说可以接单相,还是觉得弄个变压器稳妥。
清泉石上,明月松间。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005