变频器选型

27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/10 18:01:50
#0楼
起重机起重提升,电机90KW,变频器应该选用多大动率的呢??
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/11/10 18:08:50
#1楼
少也的100kw的吧,要留有欲量,变频器才能用久。
3465
13801509984
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:3465
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2015/11/10 18:12:47
#2楼
90KW的电机配高一级别的变频器,也就是变频器系列90KW的高一级
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/10 19:44:00
#3楼
这个是起重提升的 难道就只大一个级别就够了
4325
pacific_boy
文章数:341
年度积分:53
历史总积分:4325
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2015/11/10 19:56:24
#4楼
保证安全可靠的前提下,选用110KW的,要外加制动单元。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/10 20:01:58
#5楼
以下是引用pacific_boy2015/11/10 19:56:24的发言:
保证安全可靠的前提下,选用110KW的,要外加制动单元。
说的很对,选比这小的,变频器容易坏。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/11/10 20:29:32
#6楼
关键是电机是不是有过在应用,如果没有,变频器按照实际使用的最大电流选择就可以了。也就是说变频器的额定电流等于电机实际使用的最大电流。
我是你的朋友
1871
1130366264
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1871
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2015/11/11 21:03:16
#7楼
矢量变频器
此帖发自手机工控论坛
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/11 21:19:10
#8楼
有人说起重提升要选择2倍的,要不然溜钩。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/11/12 1:16:16
#9楼
按2倍的容量选择变频器?太土豪了吧,90KW的马达,去选择将近200KW的变频器,不是一般的有钱。
90KW的马达,因为可以使用变频器软启动,没有启动冲击电流这个说法,唯一的顾虑就是在低速状态下输出的力矩是否足够,是否能够吊起重物低速启动。
建议使用110KW的矢量型变频器。