发表于:2015/11/10 0:03:43
#0楼
前提介绍,一台回流炉。西门子200PLC与4台台达变频器通过485通讯控制。其中3台控制风机,一台控制运输链条,在运输链条的电机轴上装有一个圆齿轮盘和光电开关作速度反馈,也就是土编码器。PLC与电脑通过嵌入软件显示和设置工艺参数。现在的问题是链条速度发神经了,听操作员讲6号晚上本来设置速度900.实际值突然降到了475.运行了一段时间,飙升到1800.导致链条脱轨。大概运行了4分钟。装上链条后又降到100多。关机重启后又正常。今晚是设置900,始终实际值显示是475。查看变频器面板显示大约9HZ。(正常设置900为18.5HZ).也就是说实际值电脑显示和变频器显示是一致的。为何就加不到设定值?大概说一下我的推断。一是因为是同一通讯线控制4台变频,其余三台正常和设定值一致,排除通讯线路故障,通讯模块硬件故障。二 实际值电脑和变频器显示一致排除速度反馈部分故障。剩下三个最大的嫌疑,一是负载,也就是链条的阻力。二是变频器本身和电机。三是程序,西门子200CN四级加密都知道意味着什么。(上次被故意做手脚屏蔽通讯口)。如果说是负载阻力,运行几天都可以正常,隔几天再来一下。准备上报安排时间,先全面检修机械部分。如果是后面两点,估计会有点麻烦。
[此贴子已经被jint于2015/11/12 8:57:14编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用