富士5000P11运行不输出问题求助
回帖:
22
个,阅读:
1985
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[下一页]
* 帖子主题:
富士5000P11运行不输出问题求助
收藏
分享到
3212
275891330
文章数:
445
年度积分:
70
历史总积分:
3212
作者的所有帖子(445)
注册时间:
2015/5/31
发站内信
发表于:2015/10/30 16:14:52
#0楼
越到这奇怪的问题,参数重置无效,运行和频率设置都是面板控制,运行状态下频率已经设置成最高(60HZ),外部端子也是一样,有没有哪位高人给点提示
运行状态面板显示
运行监控面板显示
参数设置确认显示
【方案】
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
21891
产品体验中心会员
yejingmao
文章数:
12575
年度积分:
50
历史总积分:
21891
作者的所有帖子(12575)
注册时间:
2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/30 16:25:30
#1楼
此故障分为两种情况:
一是如果变频器运行后LCD显示器显示输出频率与电压上升,而测量输出无电压,则是驱动板损坏;
二是如果变频器运行后LCD显示器显示的输出频率与电压始终保持为零,则是主板出了问题。
自学成才!
【方案】
华北工控人脸识别产品方案,门锁安全可视化的重要硬件支撑!
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3212
275891330
文章数:
445
年度积分:
70
历史总积分:
3212
作者的所有帖子(445)
注册时间:
2015/5/31
发站内信
发表于:2015/10/30 16:29:45
#2楼
回复 #1楼 yejingmao
非常感谢你意思,这种情况应该基本是你说的第二种,怀疑可能是数据有问题,手头没有这种主板有点难下手
【方案】
案例分享 | 原材料的运输跟踪
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11068
shz.wsb
文章数:
1482
年度积分:
408
历史总积分:
11068
作者的所有帖子(1482)
注册时间:
2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/10/30 16:36:27
#3楼
12设一个下限频率10HZ试一下,或回复出厂值。不行CPU板有问题,换程序。
【方案】
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3212
275891330
文章数:
445
年度积分:
70
历史总积分:
3212
作者的所有帖子(445)
注册时间:
2015/5/31
发站内信
发表于:2015/10/30 16:44:09
#4楼
按你说的设置F16下限频率设置成20HZ还真的能到20HZ,H03数据初始化设置改不能改为1怎么回事
[此贴子已经被作者于2015/10/30 16:46:29编辑过]
【方案】
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3212
275891330
文章数:
445
年度积分:
70
历史总积分:
3212
作者的所有帖子(445)
注册时间:
2015/5/31
发站内信
发表于:2015/10/30 16:48:53
#5楼
操作错误,H03设置成1要同时按STOP+上键,刚操作复位问题一样
【方案】
基于台达机电产品的UHT管式超高温杀菌机
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3212
275891330
文章数:
445
年度积分:
70
历史总积分:
3212
作者的所有帖子(445)
注册时间:
2015/5/31
发站内信
发表于:2015/10/30 17:00:43
#6楼
频率现在只有调下限频率才有用,频率给定改成外部端外部电位器调显示有反应,但是运行不受外部电位器控制,直接运行到60HZ(下限频率设置60HZ,外部设置为30HZ)
【方案】
无风扇准系统BIS-6920M:高性能、扩展性强、坚固耐用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12014
453414193
文章数:
1545
年度积分:
74
历史总积分:
12014
作者的所有帖子(1545)
注册时间:
2010/10/23
发站内信
发表于:2015/10/30 17:45:28
#7楼
估计是程序出现了问题,能恢复出厂值吗?解决了,说下结果哟!
【方案】
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2728
1989460116
文章数:
681
年度积分:
56
历史总积分:
2728
作者的所有帖子(681)
注册时间:
2015/4/21
发站内信
发表于:2015/10/30 19:39:03
#8楼
面板给定频率运行时按上键不行吗。
【方案】
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3745
opq369248157
文章数:
168
年度积分:
50
历史总积分:
3745
作者的所有帖子(168)
注册时间:
2008/4/26
发站内信
发表于:2015/10/30 22:51:29
#9楼
驱动板问题大
上电后可听到接触器吸合的声音
【方案】
“工业机器人+联网工作站” 集成智造完整方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
62.4004