以下是引用805709808在2018/1/4 13:18:17的发言:
以下是引用yuanyuesheng在2018/1/4 12:55:39的发言:
如果单机、手动控制,这不失为一个好办法,至少是一个有效的应急办法。
在自动生产流水线上,时间继电器的延时时长,如何与CPU给出的上电检测时序一致,是个问题。
比如,继电器延时过长,充电电阻未短接,开关电源已工作,CPU已工作并接受端子控制指令,开始运行,会有什么问题?特别是在自动流水线上。
谢谢你的回复,但我觉得这这不是问题,因为充电电阻只在上电的时候工作,上电结束以后它就被可控硅短接了,而且变频器在正常工作时也不需要断电啊
可能我没有说清楚。
充电继电器没有闭合的期间内,尽管充电电阻没有被短路,但因只供给(jǐ)开关电源,电流不大,电阻上压降也不大,母线电压足以使开关电源和CPU控制电路工作。在此期间,假如变频器接到运行命令,将会立即启动。。。会发生什么?报欠电压、过电流,然后取消运行命令,停机。这种情况,在自动生产流水线上是极有可能出现的。
所以,预充电时间不可过长。即使很多大功率变频器的预充电时间,看来也就是2S左右。
[此贴子已经被作者于2018/1/4 19:39:14编辑过]