请问:11KW电机配多大接触器和断路器会好一点?
如果采用星角启动采用多大接触器和断路器?谢谢各位了!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/28 7:22:44
#1楼
用40A的接触器和断路器吧。
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/10/28 8:15:31
#2楼
按理说配25A的足以,可现在的质量,你懂的,加大一级吧,32A的不管国产进口都够用了,差不了多少钱,3个都用32A的吧
[此贴子已经被作者于2015/10/28 8:15:44编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/28 8:27:10
#3楼
断路器40A的也够了
空开DZ47型要选D型的
自学成才!
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/10/28 8:34:40
#4楼
最好选用40A的,现在的质量不如以前好。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/28 9:31:09
#5楼
谢谢各位同学了!
此帖发自手机工控论坛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/10/28 16:47:28
#6楼
是直起?过载应用?把这些因素考虑到,要做出工程裕量。否则接触器经常损坏更换。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/10/28 17:22:02
#7楼
我星三角启动的,用上海机床电器厂20A的3个,一直没有损坏!
但是我后来用正泰的25A做同样控制,3个月就烧坏了接触器!后面换用32A的才勉强正常
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/10/28 18:57:11
#8楼
选大些会好些!
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/10/28 19:03:10
#9楼
接触器最好是选大一点,否则得不偿失。