6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/10/28 19:18:47
#10楼
用40的接触器和断路器可以了,11KW电机可以直接启动啊。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/10/28 19:55:56
#11楼
32a
的就可以了
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2015/10/28 20:53:53
#12楼
以下是引用高雅的雅2015/10/28 17:22:02的发言:
我星三角启动的,用上海机床电器厂20A的3个,一直没有损坏!
但是我后来用正泰的25A做同样控制,3个月就烧坏了接触器!后面换用32A的才勉强正常
现在市面上见不到上海机床厂等老牌厂家的产品,几乎全是正泰、得力西,是不是正宗的正泰、得力西也是天知道。
24128
mengx9806
文章数:11123
年度积分:451
历史总积分:24128
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2015/10/28 20:57:12
#13楼
现在市面上的东西,你懂得,除非你能确保你自己拿到的是正品,否则还是同意上面的吧
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
24013
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:181
历史总积分:24013
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/10/28 21:06:15
#14楼
施耐德3810接触器,63A空开。关于上面说的40A开关,那是要订做的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/29 8:46:03
#15楼
谢谢各位老师了!不胜感激!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/10/29 11:46:19
#16楼
40A 的足够
做什么事贵在坚持!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/10/29 12:48:52
#17楼
以下是引用wushulin2015/10/28 21:06:15的发言:
施耐德3810接触器,63A空开。关于上面说的40A开关,那是要订做的
施耐德本来就有40A断路器,我就郁闷了为何要订做
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/29 16:08:23
#18楼
63A断路器,也许有不同的额定电流等级(63或以下)。
说起上海机床电器厂,也还知道。
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/10/29 21:28:57
#19楼
11KW我们都直起的