公司有几个7年没是使用的变频器,没用过几次.现在要用,问下能直接上380V的电吗?
3982
三哥好
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:3982
注册时间:2015/6/21
发站内信
发表于:2015/10/17 21:24:30
#1楼
先清理一下吧     用调压器 加压会不会好一点
84769
ZCMY 版主
文章数:47323
年度积分:828
历史总积分:84769
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/10/17 22:06:39
#2楼
呵呵;不想听爆破声的话建议先用AC110V通电二个小时,然后再AC220V通电一个小时,然后接AC380V就没问题了;
当然,直接接上AC380V并不一定会炸;
2302
zhufeng40889
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:2302
注册时间:2010/10/16
发站内信
发表于:2015/10/17 22:36:35
#3楼
每相窜个灯泡
3162
1264812649
文章数:404
年度积分:59
历史总积分:3162
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2015/10/18 9:39:04
#4楼
电容放了7年,估计也该退休了,别搞上去没几天坏了,老板说你水平不行表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
5091
芥子心
文章数:411
年度积分:103
历史总积分:5091
注册时间:2010/6/5
发站内信
发表于:2015/10/18 9:54:35
#5楼
附件 clipboard.jpg

你需要这张图
27976
秀空
文章数:13433
年度积分:802
历史总积分:27976
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/10/18 10:12:03
#6楼
以下是引用12648126492015/10/18 9:39:04的发言:
电容放了7年,估计也该退休了,别搞上去没几天坏了,老板说你水平不行表情
有道理。
11123
346953791
文章数:2838
年度积分:590
历史总积分:11123
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2015/10/18 11:05:35
#7楼
在一些书上也看到过。。变频器长时间(一两年以上)放置后首次通电要先用低电压220V进行充电。。
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/10/18 12:58:48
#8楼
没事,放了10年的电容也没事,慢慢的预充电激活它即可。就是先用小电压给直流母线电容器充电,然后一点点的提高输入电压,直至为额定输入电压即可。

变频器的说明书都会给出长时间存放变频器的预充电说明。有充电曲线作指导。
我是你的朋友
11631
453414193
文章数:1546
年度积分:557
历史总积分:11631
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/10/18 13:20:25
#9楼
先进行预充电吧,毕竟放置时间太长了。