#30楼
以下是引用zzn67372015/10/18 9:46:25的发言:
以下是引用8774768252015/10/18 7:42:42的发言:
这就是单位的临时露天变压器。配置低下,按电业局说法,早就应该淘汰的。什么报警装置都没有。只有一个400V总配电柜,低压无功补偿柜。至于高压保护只有一组跌落熔断器,高压计量装置(带高压断路器功能另外可以按钮控制分合闸)线杆安装式的。前端还有一组高压隔离开关。
附件 682b47fff5a2323a8af985baedf88f7d005c43d8.jpg
[此贴子已经被作者于2015/10/18 7:45:25编辑过]
没油枕啊?
现在这种没油枕的
不走寻常路。
1334
47378557
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:1334
注册时间:2015/8/17
发站内信
发表于:2015/10/19 9:14:59
#31楼
这也太简陋了
1523
lhygdr
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1523
注册时间:2009/2/13
发站内信
发表于:2015/10/19 9:40:23
#32楼
学习了。  但高压进线柜一般都有一个电压转换开关,通过扭动这转换开关能快速地判断高压的A、B、C三相是几相和哪一相缺相。
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/19 14:18:22
#33楼
以下是引用lhygdr2015/10/19 9:40:23的发言:
学习了。  但高压进线柜一般都有一个电压转换开关,通过扭动这转换开关能快速地判断高压的A、B、C三相是几相和哪一相缺相。
表情什么样子的,没见过。发个照片看看
不走寻常路。
1523
lhygdr
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1523
注册时间:2009/2/13
发站内信
发表于:2015/10/19 14:32:28
#34楼
回复 #33楼 877476825
不用发图了吧,就是电工常用的组合开关,它接在二次系统中,与电压表配合,作为监测一次系统的元件。
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/19 14:39:58
#35楼
表情您说的是电压测量转换开关吧。我们这个比较简陋啥都没有啊
不走寻常路。
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2015/10/19 15:04:18
#36楼
去年我们水务也缺相一次过,还烧坏我们一台水泵,当时供电部门还不知道缺相,还是我打电话到调度后才发现的
1921
275645778
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1921
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2015/10/19 16:15:21
#37楼
高压缺相,本人表示现在还没碰到过,
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/19 16:47:37
#38楼
以下是引用chency_20082015/10/19 15:04:18的发言:
去年我们水务也缺相一次过,还烧坏我们一台水泵,当时供电部门还不知道缺相,还是我打电话到调度后才发现的
和我这次情况是一模一样的。还好,我们没损坏什么东西。
不走寻常路。
1689
nhao00000
文章数:292
年度积分:50
历史总积分:1689
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/10/20 8:21:03
#39楼
跟楼主学习了。