发表于:2015/10/17 13:32:18
#0楼
昨天晚上正在休息,忽然厂区全部停电,出于谨慎,马上穿上衣服抹黑找手电,忽然电又来了,心想还是去配电室去看看吧。检查一下,发现貌似正常,不过还是看出了些异常,所有的金卤灯路灯都不亮,赶紧测量电压,AB400.BC300.AC160.担心主线路问题。发现没问题。又检查跌落熔断器没问题。心想,难道这就是传说中的高压缺相么?因为以前没遇到这种情况。分闸再合闸高压断路器两次,仍是如此。感觉就是高压线路缺相。随后马上致电国家电网,经证实确是c相缺相。第一次遇到这种情况,必须冷静。不能紧张,其实当时我还是很紧张的,怀疑变压器损坏缺相,但是变压器温升和气味各方面都正常。特此合大家分享,希望给大家一些经验,少走弯路。
[此贴子已经被jint于2015/10/20 8:59:21编辑过]
不走寻常路。