您现在所在的是:

亚控WellinTech

回帖:14个,阅读:4872 [上一页] [1] [2] [下一页]
604
707246808
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:604
注册时间:2015/8/24
发站内信
发表于:2015/10/15 9:54:18
#0楼
我现在用PLC采集PT100的值,现象是我给PT100加热,PLC采集的值变化也不大啊,我用PLC采集的数值是5031,用FC105输出的是18.2,我打火机给PT100加热后,PLC采集值才6082,FC105输出才22点多。打火机温度怎么也得二三百度啊,是不是需要别的换算呢?下面这图是我用除以10的方法得到的温度,500多度也不对啊,
附件 QQ截图20151014174317.jpg
这是我的硬件图,还用接什么别的硬件么。我直接插得PT100。
附件 20151015_095114_001.jpg
4845
gao921219
文章数:791
年度积分:56
历史总积分:4845
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2015/10/15 12:29:56
#1楼
PT100是不是也有个测量温度范围吧?
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
11464
346953791
文章数:2897
年度积分:931
历史总积分:11464
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2015/10/15 13:23:29
#2楼
你是不是把线的位置接错了?我看应该接的是14和15啊...
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/10/15 14:30:33
#3楼
线接错了~!
做什么事贵在坚持!
773
1256008040
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2015/5/22
发站内信
发表于:2015/10/15 15:10:02
#4楼
如果线接错了,plc是不能读取数值的,你可能是程序的计算出现了问题,另外,硬件配置中量程输入的选择是否正确,我没有用过这个AI,但我想这个模块可能是需要在硬件配置中选择量程卡的
773
1256008040
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2015/5/22
发站内信
发表于:2015/10/15 15:14:35
#5楼
建议先用万用表打一下电阻,看变化是否明显
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/15 17:19:55
#6楼
没玩过300的, 等答案。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10239
twtynijj
文章数:2603
年度积分:810
历史总积分:10239
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/15 18:37:44
#7楼
硬件组态里是怎么样的
604
707246808
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:604
注册时间:2015/8/24
发站内信
发表于:2015/10/15 20:01:26
#8楼
回复 #4楼 1256008040
量程卡里面有设置,摄氏度,PT100标准
附件 捕获.jpg
604
707246808
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:604
注册时间:2015/8/24
发站内信
发表于:2015/10/15 20:06:15
#9楼
回复 #5楼 1256008040
我用除以十的方法结果变化就很明显,整数变浮点数然后除以十,一开始采集的值是504,我用打火机烧PT100,采集的数值能升到650多,然后我就不敢烧了,我要是用FC105采集,拿打火机烧采集的数能到6000多,但是FC105输出的值就30多。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006