您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:24个,阅读:1986 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/3 10:38:54
#0楼
热电偶是生产现场温度检测中应用最为广泛的温度检测仪表,在生产控制检测中没有比温度检测更为简单的仪表了,无论是双金属还是热电阻还是热电偶,本身不需要任何电源,本身没有各种各样的的电子电路的故障,其没有能耗没有复杂的电路即可实现了温度的检测,这样简单的测量仪表大家使用中也感觉非常简单,大多数认为热电偶不就是一个合金的两根线焊在一起的么?生产中会有什么故障,会有什么问题,除了热电偶本身的热电极损坏还能找出什么问题,所以有很多人在处理热电偶故障的时候就是在控制柜的盘后量量热电势然后就能够判断故障,什么连热电势本身都不测量就能够得出结论,实质上这样的维修热电偶的方法是欠缺的,虽然热电偶本身结构简单,但热电偶测温不准的故障有很多,单纯的不到现场就能够得出结论,不是工控人员追求真值的品德。
[此贴子已经被jint于2015/10/9 8:52:30编辑过]
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/3 10:45:18
#1楼
热电偶测温本身大都是安装在生产设备和工艺管线上,应该说热电偶测温是安装现场最为恶劣的仪表,它本身受测温部位以及现场施工设计人员的想当然,而给仪表的维修带来了很大的麻烦,但这样的麻烦作为一个仪表维修人员不应该成为推诿扯皮的原因,而不用到现场查看故障原因。
虽然生产中有好多热电偶的安装在环境舒适的地面或操作平台上。
附件 IMG_20150914_145916.jpg
附件 IMG_20150921_142738.jpg
但更多的热电偶的安装在够不着、危险的管线和设备上
附件 IMG_20150812_091359.jpg
附件 1.jpg
附件 IMG_20150812_090737.jpg
这样的状况为了维修仪表故障,我们只能想办法解决,而不能因为现场环境恶劣而想当然的认为其就是没有问题。
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/3 10:56:03
#2楼
在危险化工生产中,安全是第一位的,由于热电偶测温是直接安装在管线和设备里面的,没有阀组可以切除,一旦出现热电偶套管磨穿定会发生介质泄漏,从热电偶的内芯里面流出甚至喷出介质,如果介质高温、高压、有毒、易燃易爆则定会发生安全事故,所以对于这样的测温仪表,都设置了多重防护措施。
对于热电偶的测温,在高压高温环境中普遍使用了保护套管,以此来保证生产的安全性。
为了提高这样的设置的热电偶的导热性,减少热传导的滞后及减少使用中热点极的故障率,现在普遍使用了铠装热电偶
附件 IMG_20150807_091234.jpg
热电偶所带的法兰连接的防护套管,电偶的防护套管在安装到工艺管线设备上通过垫片实现安装点的密封。
附件 IMG_20150810_173256.jpg
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/3 11:09:37
#3楼
设备不错,都是防爆的。
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/3 11:11:38
#4楼
这样的结构形式的安装在使用中碰到好多问题
一、一套常减压设备的温度塔顶的温度检测,一到下雨天温度就下降二十多度,维持在100度左右,在控制柜检测热电势稳定且正常,由于塔器很高距地60多米,且是直梯好多维修人员不断到现场查看故障,在控制室内与工艺人员扯皮,因为只要一停止下雨下雪,这个温度就正常,于是仪表人员就说这个下雨下雪天塔器被雨水浇湿温度降下来了,而且热电偶插入深度不够,所以这个温度是正常的,这样的情形一次两次可以,次数多了工艺人员就反应到上面,造成仪表人员很被动
又有一次下雨天,这个温度又出现这样的故障现象,仪表人员到现场查看,因为接线盒进水,可是在上面看到接线盒密封良好,用万用表测量热电势换算成温度也与控制室内一致,于是感觉这个温度是真实的,于是有到控制室内扯皮。
有后来一次出现这样的状况,仪表人员上去抽出热电偶芯看到有轻微的带水,于是查找进水原因,终于找到故障点,就在热电偶芯与护套管之间的密封螺丝上,由于此处安装靠下,需要趴到平台上才能禁锢这个密封螺丝,又加上下雨天平台积水湿滑赃物没有人愿意查看这个密封面是否密封良好,于是出现了一下雨就进水,水在100度左右内蒸发冷凝降低热电偶热端温度,晴天蒸发干了就好的故障。
一个类似这故障的塔顶热电偶安装位置
附件 2.jpg
附件 IMG_20150930_095431.jpg
这样的故障现象,在以后的生产中也常常遇到,特别是在垂直安装的热电偶处,下雨天极易进水而造成温度显示偏低。
附件 IMG_20150926_161053.jpg
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/3 11:17:26
#5楼
二、两个月前装置的一套加氢装置施压过程中,一个测点温度偏低40度,由于此处测点使用了双热电偶测温,两者之间应该差距很小在几度之内可以接受,工艺人员反映后仪表人员在盘后检测热电势正常,因为在塔顶管线上,且工艺管线正处于高压施压阶段,现场比较危险有不确定的危险会发生,于是没有人愿意上去,于是和工艺人员扯皮,后来找的次数多了,有一个仪表人员上去到现场查看热电偶开盖后发现里面有柴油浸泡且有气泡轻微冒出,于是才发现热电偶套管渗漏,从而发现一个重大的安全问题,装之内所有的高压热电偶套管全部拆卸打压测试,检测出几个不合格的护套管。
附件 IMG_20150926_161050.jpg
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/3 11:23:04
#6楼
现场接线断补偿导线松动、接反现象时用发生
热电偶现场接线端处于工艺现场受机泵震动、管线震动、长时间有松动危险,造成接触电阻变大,而造成温度显示跳变频繁
附件 IMG_20150807_085305.jpg
热电偶补偿导线或者热点极接反,这在停车状态下故障能够清晰的发现,周围的测温点温度都在30度左右,而此处少了一二十度,现场检查有的发现补偿导线接反,有的发现热电偶的引出线标注错误而造成接反现象。
附件 IMG_20150828_162956.jpg
附件 IMG_20150310_104830.jpg
附件 IMG_20150902_162118.jpg
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/3 11:25:42
#7楼
热电偶插入深度不够,这样的故障现象就是测温点温度始终偏低,这种故障在控制柜盘后是无法判断出来的
附件 IMG_20150312_095143.jpg
现场拆卸会发现热电偶的插入深度不符合要求
附件 IMG_20150902_160412.jpg
23948
dlr
文章数:4386
年度积分:767
历史总积分:23948
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/3 12:50:11
#8楼
不错!有图有文、有真象、有体会、有经验。
4684
周电
文章数:1964
年度积分:47
历史总积分:4684
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2015/10/3 12:54:58
#9楼
你门厂可真大啊,见识了、热电偶学习了。
万一实现了呢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005