您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:24个,阅读:2017 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17124
gf2003129
文章数:10782
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/10/3 13:06:24
#10楼
用的可真多!
做什么事贵在坚持!
5687
zhangpeizhi
文章数:837
年度积分:96
历史总积分:5687
注册时间:2009/3/11
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(二)
发表于:2015/10/4 17:20:21
#11楼
长见识了,整个网页保存了下来
10550
243604901
文章数:3756
年度积分:74
历史总积分:10550
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/5 17:09:27
#12楼
热电偶用普通导线能接不?一直对这个很疑惑。有人说接着能行,但教材上说得用专用的补偿导线.
本人没用过热电偶,所以请教一下
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12339
jiaonpeng
文章数:6052
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/5 17:36:30
#13楼
以下是引用2436049012015/10/5 17:09:27的发言:
热电偶用普通导线能接不?一直对这个很疑惑。有人说接着能行,但教材上说得用专用的补偿导线.
本人没用过热电偶,所以请教一下
如果热电偶现场接线端子的温度始终与变送器或系统卡件接线端温度一致则可以不用补偿导线,也可以这样认为,若要求精度低又没有补偿导线可以用普通导线连接。
当然有的热电偶本身的补偿导线就是铜和铜合金,给人感觉好像普通导线一样,实质上其不是纯铜,正负导线纯度也不一样,实在没有补偿导线或测温上千度等环境温度的变化可忽略也可用普通导线。
此帖发自手机工控论坛
10550
243604901
文章数:3756
年度积分:74
历史总积分:10550
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/5 20:51:20
#14楼
可不可以这样理解:使用补偿导线就是把热电偶的冷端延长到控制柜的变送器或仪表,这样冷端温度相对比较稳定、降低的测量误差

使用普通导线冷端是在热电偶的接线端子处、温度容易被外界干扰、而造成误差相对变大
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21843
yejingmao
文章数:12610
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/6 8:56:53
#15楼
热电偶不行很少见人修的,直接换一个表情
楼主很专业,敬业表情
自学成才!
10550
243604901
文章数:3756
年度积分:74
历史总积分:10550
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/6 18:59:51
#16楼
以下是引用2436049012015/10/5 20:51:20的发言:
可不可以这样理解:使用补偿导线就是把热电偶的冷端延长到控制柜的变送器或仪表,这样冷端温度相对比较稳定、降低的测量误差

使用普通导线冷端是在热电偶的接线端子处、温度容易被外界干扰、而造成误差相对变大
期待楼主能回答一下我的问题、都等了一天多了
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11901
wang4370
文章数:5727
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/10/6 20:17:09
#17楼
以下是引用yejingmao2015/10/6 8:56:53的发言:
热电偶不行很少见人修的,直接换一个表情
楼主很专业,敬业表情
这个真没见过修的,就是换。
天地不仁以万物为刍狗
27516
yanwen0227
文章数:15520
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/7 11:09:29
#18楼
感谢楼主分享,学习一下,很好!赞一个!
12339
jiaonpeng
文章数:6052
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/10/7 15:13:40
#19楼
以下是引用2436049012015/10/6 18:59:51的发言:
以下是引用2436049012015/10/5 20:51:20的发言:
可不可以这样理解:使用补偿导线就是把热电偶的冷端延长到控制柜的变送器或仪表,这样冷端温度相对比较稳定、降低的测量误差

使用普通导线冷端是在热电偶的接线端子处、温度容易被外界干扰、而造成误差相对变大
期待楼主能回答一下我的问题、都等了一天多了





多谢朋友的信赖!!!
由于个人原因,从此不在上这个论坛。
今天看到朋友的回帖,表示惭愧。
所以今天给朋友的回帖算作,这个论坛的最后一个回帖。
希望偶的回帖能够对您有所帮助。


热电偶之所以使用补偿导线就是因为热电偶产生的热电势不是线性的,而是离散温差而产生的热电势,因此我们无法使用普通的导线传输的到控制室里,原因就是室外的热电偶接线处的温度与控制室内的温度不一致。
如果现场热电偶接线端处的温度与控制室二次表或系统的接线温度始终保持一致,那么我们就可以使用任何的导体不仅仅是铜导线把其连接起来,而不会对测量产生任何影响,依据————热电偶的中间导体定律

朋友所说的意思实质上与偶表达的意思是一致的,热电偶不能测量温度只能测量温差,所以我们用来测量温度时只能人为的设置一个冷端的恒定温度,从而就可以得到热端的我们需要检测的温度,而这样的冷端当然是我们生活中所用的零摄氏度最好,这样我们的温差就是需要检测的温度了。所以热电偶的最后处理的仪表内部的程序都是把零度作为冷端的。
控制室二次表的环境温度不会保持零度的,所以我们的二次表温度变送器或者控制系统DCS、PLC的温度卡件本身都有检测仪表处的环境温度的措施,比如热电阻等内设的测温温度,这个时候仪表就可以检测到仪表电路板出的温度,从而通过内部程序得到对应于现场测温热电偶型号的热电势。
如果热电偶不使用温度补偿导线,而直接使用普通的铜导线,那么铜导线到了二次表处的热电势是不会变化的仍然是现场热电偶接线端子处的热电势,此时的热电势就是热电偶的热端和冷端的温差而产生的,而此时的热电偶接线处的冷端温度及环境温度与控制二次表处的温度很难是一样的,那么这个就产生了误差。
比如被测温度是150度,现场热电偶处接线环境温度是-5度(冬天),而控制室处的温度是18度,那么热电偶接线端的热电势实质上就是150—(-5)=155度对应的热电势1,这个热电势1使用普通导线传导到控制室仍然是155度对应的热电势1,而此时二次表检测的温差18-0=18度,此时二次表在把这18度对应的现场热电偶型号而转换为热电势2,二次表经过处理得出被测现场温度对应于零点的温差热电势3=热电势1+热电势2。这个热电势3在反推得到的温度不在时150度,而是在173度左右(热电势与温差不是线性关系),分析问题可以粗略的估算为173度,那么本来的150度变成了173度,23度的误差已经很大了,这个温度被自动控制系统认为真值,那么对于就会产生误动作,而影响产品质量,造成产品不合格。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005