以下是引用243604901在2015/10/6 18:59:51的发言:
以下是引用243604901在2015/10/5 20:51:20的发言:
可不可以这样理解:使用补偿导线就是把热电偶的冷端延长到控制柜的变送器或仪表,这样冷端温度相对比较稳定、降低的测量误差
使用普通导线冷端是在热电偶的接线端子处、温度容易被外界干扰、而造成误差相对变大
期待楼主能回答一下我的问题、都等了一天多了
多谢朋友的信赖!!!
由于个人原因,从此不在上这个论坛。
今天看到朋友的回帖,表示惭愧。
所以今天给朋友的回帖算作,这个论坛的最后一个回帖。
希望偶的回帖能够对您有所帮助。
热电偶之所以使用补偿导线就是因为热电偶产生的热电势不是线性的,而是离散温差而产生的热电势,因此我们无法使用普通的导线传输的到控制室里,原因就是室外的热电偶接线处的温度与控制室内的温度不一致。
如果现场热电偶接线端处的温度与控制室二次表或系统的接线温度始终保持一致,那么我们就可以使用任何的导体不仅仅是铜导线把其连接起来,而不会对测量产生任何影响,依据————热电偶的中间导体定律
朋友所说的意思实质上与偶表达的意思是一致的,热电偶不能测量温度只能测量温差,所以我们用来测量温度时只能人为的设置一个冷端的恒定温度,从而就可以得到热端的我们需要检测的温度,而这样的冷端当然是我们生活中所用的零摄氏度最好,这样我们的温差就是需要检测的温度了。所以热电偶的最后处理的仪表内部的程序都是把零度作为冷端的。
控制室二次表的环境温度不会保持零度的,所以我们的二次表温度变送器或者控制系统DCS、PLC的温度卡件本身都有检测仪表处的环境温度的措施,比如热电阻等内设的测温温度,这个时候仪表就可以检测到仪表电路板出的温度,从而通过内部程序得到对应于现场测温热电偶型号的热电势。
如果热电偶不使用温度补偿导线,而直接使用普通的铜导线,那么铜导线到了二次表处的热电势是不会变化的仍然是现场热电偶接线端子处的热电势,此时的热电势就是热电偶的热端和冷端的温差而产生的,而此时的热电偶接线处的冷端温度及环境温度与控制二次表处的温度很难是一样的,那么这个就产生了误差。
比如被测温度是150度,现场热电偶处接线环境温度是-5度(冬天),而控制室处的温度是18度,那么热电偶接线端的热电势实质上就是150—(-5)=155度对应的热电势1,这个热电势1使用普通导线传导到控制室仍然是155度对应的热电势1,而此时二次表检测的温差18-0=18度,此时二次表在把这18度对应的现场热电偶型号而转换为热电势2,二次表经过处理得出被测现场温度对应于零点的温差热电势3=热电势1+热电势2。这个热电势3在反推得到的温度不在时150度,而是在173度左右(热电势与温差不是线性关系),分析问题可以粗略的估算为173度,那么本来的150度变成了173度,23度的误差已经很大了,这个温度被自动控制系统认为真值,那么对于就会产生误动作,而影响产品质量,造成产品不合格。