您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:2203 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/9/8 11:23:47
#0楼
最近给我们给客户组装了一个计量功率的设备,主要器件就是一个150:5的电流互感器(0.2S级)和一个仪表,因为仪表的量程是50A,所以互感器绕了3圈。计量工作是交给省计量院进行,当设备整体测试时,220V/5A时的偏差为0.4%,合格,但1A时的偏差为4-5%,后完全把互感器和仪表完全拆开来计量,1A时,仪表的误差最多0.75%,互感器的误差最多0.5%。现在不太清楚为何连在一起测误差会那么大,是因为绕线的因素还是其他原因?
[此贴子已经被jint于2015/9/10 9:17:49编辑过]
653
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/8 12:12:48
#1楼
你这个测试带宽有多少啊?用的测试算法是怎样的啊?是直接买了个电压表还是自己用DSP编的呢?你那个测试仪器都有0.75%我真的醉了啊表情
工业电子设备维修
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/9/8 12:19:35
#2楼
具体计量院是怎么测量的不清楚,主要只了解了以上大概结果。功率表是买外面厂家的,它的计量单位是W,所以0.75%不算高的吧
653
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/8 12:23:13
#3楼
一般工频150A的交流直接买市场上标准互感器加单片机就好,单片机用来进行非线性校正和ADC后的数字滤波实现等等。你这个这么高端了都直接送计量局了说明不缺钱,那就上数字式的传感器直接接收数值信号再用单片机进行一些校正那就很准的。表情
工业电子设备维修
653
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/8 12:35:13
#4楼
回复 #2楼 truezhang
自己在手里先用万用表测试下撒,买两块FLUKE的真有效值万用表不行了。
工业电子设备维修
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/9/8 13:09:10
#5楼
因为这种设备我们只是临时代做,肯定不会专门去买高精度仪表进行测试(万用表估计没有那么高精度的),用钳表测测试数值基本接近,但测不到那么高精度要求。而且设备是客户出钱送去计量的,结果也是通过客户反馈回来的。
653
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/8 13:12:00
#6楼
万用表1/1000精度你说呢
工业电子设备维修
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/9/8 13:21:04
#7楼
因为测量单位是有一定权威性的,现在只是想了解为何分开计量和组合计量偏差精度为何会差那么远
653
2295167166
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/9/8 13:24:57
#8楼
我在想要传感器和仪器误差都往一边偏会不会,我其实也不知道只是想想罢了
[此贴子已经被作者于2015/9/8 13:32:36编辑过]
工业电子设备维修
5848
truezhang
文章数:962
年度积分:177
历史总积分:5848
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2015/9/8 13:34:32
#9楼
上面有写的了,组合计量就是互感器和功率表线接在一起进行计量,分开计量就是把互感器和功率表之间接线拆掉,分别进行计量。具体接线方式为单相2线制。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004