   我们单位有一台安川H1000变频器已使用三年,变频器运行参数通过通讯线由PLC设定,最近突然出现设定频率(10HZ)与实际输出频率(0.67HZ)不同的故障,上网查阅相关资料,说是E1-O4最高输出频率、E1-06基准频率参数设定有问题,已经对变频器参数进行检查,上述参数没有问题,更换相同型号变频器后还是会出现相同问题。
   按照说明书在操作面板设定10HZ频率由操作面板进行控制,启动后也出现相同问题,不知道是什么原因,求教各位大师!!!求解!!!
13397
1531214350
文章数:3373
年度积分:125
历史总积分:13397
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/8/19 23:21:03
#1楼
实际频率怎样得出的,感觉变频器频率显示是正常的。
2672
1989460116
文章数:681
年度积分:50
历史总积分:2672
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/8/20 3:46:54
#2楼
更换变频后出现相同问题说明是你上位机控制有问题,建议查看plc程序和plc的上位机。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/20 7:14:04
#3楼
以前正常吗?有的变频器好像有偏差设定参数。
[此贴子已经被作者于2015/8/20 7:15:40编辑过]
有问题可加
12613
FORELF
文章数:3165
年度积分:917
历史总积分:12613
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2015/8/20 8:10:06
#4楼
我认为是设定值没有给到变频器,可以换或者外接一根通讯线试试看。
let me go任我行
3609
lgchenlei
文章数:24
年度积分:119
历史总积分:3609
注册时间:2004/7/20
发站内信
发表于:2015/8/20 8:44:52
#5楼
是否是启动电流大,失速防止了,所以频率上不去,可观察下输出电流。
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/8/20 14:05:08
#6楼
运行模式如果设定为矢量控制算正常,V/F控制就不正常了。
1355
sxkangyafei
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1355
注册时间:2009/9/16
发站内信
发表于:2015/8/20 21:49:40
#7楼
回复 #1楼 1531214350
变频器操作面板可以显示各种参数,设定频率和实际频率都可以很直观的看到
1355
sxkangyafei
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1355
注册时间:2009/9/16
发站内信
发表于:2015/8/20 21:55:34
#8楼
回复 #2楼 1989460116
在程序中已经对设定频率做了修改,变频器显示的设定频率也改变了,说明程序和通讯没有问题,这个故障时突然出现的,该变频器已经使用了3年多了表情
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/8/20 21:58:38
#9楼
只知道设定转速与实际转速有差的,没听说过设定频率与实际频率有差的。如果是这样,就是变频器的参数规格化问题了。安川的变频器没用过,只能是看手册找一找设定值规格化相关的参数试试了。