您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:12个,阅读:1444 [上一页] [1] [2] [下一页]
907
229966499
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2015/8/6 13:32:54
#0楼
条件:
1.储罐为内部液体与大气接触。
2.储罐底部安装有压力变送器,通过检查压力计算流量。
3.储罐为弧形封头桶底。
4.储罐底部布置有出料口和出料气动球阀,以及转子泵。
5.液体有一定粘度,密度1.02左右,流体状态类似比较稀的蜂蜜。
问题:
出料的时候,阀开泵开,这个时候出料到另一个罐体,也是敞口式的罐子,此时压力变送器由正压直接变为负压,那么通过计算而来的液位就直接指向与零,但实际液位不是如此。
有什么方案去解决液位显示不准确呢?
16468
hdjchai
文章数:2129
年度积分:816
历史总积分:16468
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2015/8/6 16:31:01
#1楼
看一下设计说明,压力变送器的量程是怎样标定的,既满罐时指示多少,空罐时指示多少。现在的压力变送器是否损坏。
16468
hdjchai
文章数:2129
年度积分:816
历史总积分:16468
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2015/8/6 16:34:49
#2楼
如果看不到设计说明,是计算机控制的看一下组态软件,智能表控制的找一下说明书,看一下表的设置。
24220
dlr
文章数:4412
年度积分:1039
历史总积分:24220
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/6 17:18:19
#3楼
看来是采取静压的原理来测量液位的。楼主能否用图来说明一下变送器及出口管的具体安装位置?是否由于变送器取样口安装位置不合理,出料时阀开泵开造成了影响。
1003
caoxuchao5
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2015/6/12
发站内信
发表于:2015/8/6 17:29:54
#4楼
对,,是否是因为取压口与泵口过近造成的
此帖发自论坛手机版
12339
jiaonpeng
文章数:6052
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/8/8 22:03:35
#5楼
远离进出管线,防止机泵运转造成的负压、正压介质对测量产生影响
1011
113690115
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2011/5/17
发站内信
发表于:2015/8/13 12:32:30
#6楼
换称重传感器
907
229966499
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2015/8/21 19:02:28
#7楼
回复 #2楼 hdjchai
不是这个读取的原因
907
229966499
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2015/8/21 19:06:43
#8楼
以下是引用dlr2015/8/6 17:18:19的发言:
看来是采取静压的原理来测量液位的。楼主能否用图来说明一下变送器及出口管的具体安装位置?是否由于变送器取样口安装位置不合理,出料时阀开泵开造成了影响。
附件 1111.jpg
管道转角位置是就泵
907
229966499
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2015/8/21 19:08:00
#9楼
附件 1111.jpg
以下是引用caoxuchao52015/8/6 17:29:54的发言:
对,,是否是因为取压口与泵口过近造成的


管道转角位置就是泵,压力变送器那段管道是DN32的,到泵那段就变成DN40了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005