使用一台普传的变频器,负载风机,变频器和电机均为75kw,一启动运行到9HZ左右就报过压,请问是什么原因?
10030
9012573
文章数:799
年度积分:74
历史总积分:10030
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/7/30 10:51:58
#1楼
变频器功率应该要比电机大一个等级,
568
dh路人甲
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:568
注册时间:2015/5/28
发站内信
发表于:2015/7/30 11:37:11
#2楼
回复 #1楼 9012573
此前使用的是另一型号变频器正常使用,但功率是一样的,就算是选型的原因,报的也应该是过流吧,电压反而会降低的。
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/7/30 18:50:40
#3楼
报过压感觉是电机飞车  换一种控制模式看看
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/30 20:29:18
#4楼
启动后报过压,有两种可能:

第一,参数没调好,启动过程震荡;

第二,变频器有问题。启动不应报过压,而是应报欠压才有可能。过压是制动时可能出现的故障。
我是你的朋友
568
dh路人甲
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:568
注册时间:2015/5/28
发站内信
发表于:2015/7/31 10:38:24
#5楼
回复 #4楼 kdrjl
机器本身应该是没有什么问题的,如果需要设定参数的话,主要有哪些呢?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/31 15:06:29
#6楼
比如,把斜坡时间设置更长一点,速度调节器放大倍数低一点,等,试试看吧。
此帖发自手机工控论坛
我是你的朋友
1644
ity102
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1644
注册时间:2015/1/26
发站内信
发表于:2015/7/31 16:36:54
#7楼
会不会是风机还没有停下来啊。自然风很大的话,风机没有停,直接启动,给电机励磁,电机发电也有可能这样。如果是,可以用启动前直流制动。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/31 16:58:11
#8楼
普传的变频器,有最大直流母线电压控制器吗?如果有,激活Vdmax也是可以的,不用制动功能。
我是你的朋友
1213
tg920
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1213
注册时间:2013/7/18
发站内信
发表于:2015/8/4 10:29:52
#9楼
如果设备正常的话,7楼说的状态是 不可以忽略的,多关注下