发表于:2005/5/31 21:03:00
#10楼
以下是引用winxp在2005-5-31 19:46:00的发言:
我单位有一台设备由数台变频器拖动电机组成,直流母线并联联接,每个变频器直流输出端都装有RL1熔断器;其中有一台容量小的变频器电源进线(R S T)末接,直流端与其它变频器直流端并联。前年夏天下暴雨,雨水从控制室窗子打进,淋到了变频器直流端子上造成短路,使数台变频器损坏,其中两台因无维修价值报废。造成直接经济损失50万元,由于紧急停车生产中断间接经济损失200多万元。事故后设备厂家也未对其进行技改。这种设备隐患一直是我们的一块心病。请教各位高手解决方案。变频器(LENZE 8200系列)
短路直流单元前端的断路器没有跳吗?
关于普通变频器在主从系统中发电造成直流母线电压过高,有些高手直接将两变频器的直流母线连接起来。我感到很疑惑。
这样会造成什么样的后果呢?假如其中一台的整流或逆变出现问题,故障检测是否准确?保护的连锁不够灵敏的话不就两台都报销了?两台整流是否回负载平衡?或者会不会出现其他的问题?
很疑惑,敬请各位高手以及斑竹解答!