您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:7519 [上一页] [1] [2] [下一页]
1316
506196668
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2015/7/12 8:34:45
#0楼
在我们小区里有一台ACS510变频器用在小区恒压供水系统中,正常运行2个月了,现在不能启动(输出端无电压),上电后根据选择启动模式(面板启动及外部端子启动)启动,面板显示为,电流为0,频率从-1%到0.2%后就以为-1%,一直都无法再上去了(两种启动的情况均一样),无报警,我查看了故障项,里面显示为直流电压低,我打电变频器的外壳后没有明显的烧过的痕迹,看上去各方面都是好的,我想问是哪里出问题了?
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/7/12 9:42:23
#1楼
母线电压低,变频器启动会无反应,测母线电压是多少?,如正常,检测电路或CPU板有问题。
1316
506196668
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2015/7/12 10:12:03
#2楼
母线只有365V电压
2179
WANGJIAN678
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:2179
注册时间:2005/9/25
发站内信
发表于:2015/7/12 10:28:37
#3楼
是用表测的吗
此帖发自手机工控论坛
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/7/12 11:41:38
#4楼
三相电是否正常?查整流电路。
22944
weixiu123
文章数:13317
年度积分:652
历史总积分:22944
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2015/7/12 12:58:25
#5楼
365V那进线电压正常吗
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/7/12 14:53:03
#6楼
电压低
1316
506196668
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2015/7/12 19:54:11
#7楼
明天去测下看看。再回各位
此帖发自手机工控论坛
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/7/12 21:55:11
#8楼
以下是引用5061966682015/7/12 8:34:45的发言:
在我们小区里有一台ACS510变频器用在小区恒压供水系统中,正常运行2个月了,现在不能启动(输出端无电压),上电后根据选择启动模式(面板启动及外部端子启动)启动,面板显示为,电流为0,频率从-1%到0.2%后就以为-1%,一直都无法再上去了(两种启动的情况均一样),无报警,我查看了故障项,里面显示为直流电压低,我打电变频器的外壳后没有明显的烧过的痕迹,看上去各方面都是好的,我想问是哪里出问题了?
 给我的感觉时你没给频率啊  ,,你看面板的第一行,启动后有个小半圆在转动不?? 后面的数字是多少啊,,还有你的参数是不是对的啊,,如果是变频器的问题都会报故障的,,我们都是ABB的,不报故障开了没电流多半是参数不对啊
18001
329345277
文章数:5650
年度积分:561
历史总积分:18001
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/7/12 22:09:19
#9楼
用手动能正常启动么

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004