发表于:2015/6/19 18:13:27
#0楼
前不久,一个朋友再送三相空开时发生放炮,造成面部烧伤。原因是设备接触器沾了,带负载启动(35KW),恰巧电机线内部短路,造成放炮。先不说接触器粘连,大家在送大型设备断路器时,是如何防止面部烧伤的啊?说来听听,我们也吸取一下经验。
11023
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:363
历史总积分:11023
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/6/19 18:25:36
#1楼
不查找跳空开的原因,也不测一下,就合闸,很危险。带防护面罩,防护手套,侧身合闸。有电工上岗证的都应知道。
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/6/19 18:25:56
#2楼
1、合闸时不要面对开关,要侧过脸去。这是老电工都知道的常识。
2、要养成习惯,故障后合闸前先用万用表检测开关下端阻值,确认无误后再合闸。
学习、学习、再学习。
21461
hwl123
文章数:5848
年度积分:365
历史总积分:21461
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2015/6/19 18:26:51
#3楼
三相空开不是还有外壳和灭弧装置吗?
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/6/19 18:45:47
#4楼
我一般是送电前拿万用表打一下阻值
此帖发自手机工控论坛
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/19 18:52:31
#5楼
有拿脚送空开的吗???
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/6/19 20:09:05
#6楼
简单的就是送电前先把负载端的开关全关掉
直接到负载的就测阻值
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/6/19 20:21:14
#7楼
最起码不要面对开关啊。
天地不仁以万物为刍狗
681
苏志业
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:681
注册时间:2015/5/8
发站内信
发表于:2015/6/19 20:50:24
#8楼
回复 #5楼 woshigoutou
我经常用脚踹
3804
yangtao0206
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:3804
注册时间:2009/10/30
发站内信
发表于:2015/6/19 21:03:20
#9楼
先用万用表打一下,低了脚踹,高了用木棍。