#0楼
以前一化工厂上了一台90KW离心水泵,星三角方式,调试那天每次由星接转角接时配电盘DW开关就被顶开,电工查了好几天也没找出原因,怀疑是电机的问题,只好把电机厂家的技术人员找了来,结果也是一头雾水,最后把DW开关换了个2000A的总算解决了。其实问题的根源没有搞清楚,水泵是通过PVC管将卤水垂直提升到20米高的塔上,由于卤水的比重大星接时电机达不到额定转速或者离额定转速相差很大,造成角接时过大的电流冲击,所以并不是任何情况下都可以采用星三角启动方式,如果所带负荷在星接时并不能通过延长启动时间而使电机达到或接近额定转速,就必须采用自耦变压器降压启动,或者是变频器软启动之类的。
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/29 23:37:15
#1楼
好的分享,谢谢楼主
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/5/30 0:39:39
#2楼
谢谢分享  还没弄过那么大的星三角
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/5/30 5:44:27
#3楼
觉得分析得有理。
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/30 6:21:19
#4楼
有道理,启动方式选择很重要。
3465
13801509984
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:3465
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2015/5/30 7:53:58
#5楼
有道理,谢谢
6123
904970507
文章数:1853
年度积分:53
历史总积分:6123
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/30 8:12:42
#6楼
空载可以,带重负荷就不行?
此帖发自论坛手机版
22944
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:492
历史总积分:22944
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/5/30 8:29:39
#7楼
好的资料,谢谢分享
此帖发自手机工控论坛
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/5/30 8:39:38
#8楼
回复 #1楼 zhyi0214
有没有试过在管路上装个大的止回阀,减低电机启动时的负载。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/30 8:53:30
#9楼
星三角启动属降压启动,是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动.