欧姆龙CPM1A-40CDR的电源坏了,有一个从其他机台的30CDR拆过来可以替换吗?输出部分两个是一样的。
6530
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6530
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/5/21 20:22:10
#1楼
可以
37901
知道一点
文章数:22470
年度积分:2320
历史总积分:37901
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2015/5/21 22:11:42
#2楼
你拆开看看,电源板一样的可以,较早的与改版的不可以.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
710
hyt458
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/5/22 9:00:00
#3楼
谢谢。看来主板有问题了,已经换了两个电源板上去,都烧保险。以前输出继电器有坏了一个,已经调到空位去了。会不会继电器线圈又烧了影响到了电源板?
19248
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:505
历史总积分:19248
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/5/22 9:07:51
#4楼
正常应该是可以的
85245
ZCMY 版主
文章数:47390
年度积分:1304
历史总积分:85245
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/22 9:14:16
#5楼
-V1的与不带-V1是不一样的;
CPM1A-30CDR-A与CPM1A-40CDR-A电源板是一样的;通用;
37901
知道一点
文章数:22470
年度积分:2320
历史总积分:37901
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2015/5/22 10:00:52
#6楼
回复 #3楼 hyt458
PLC里继电器线圈烧了?没遇到过
你是不是使用了它的输出24v?
电路板很脏吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
710
hyt458
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/5/22 10:15:43
#7楼
继电器线圈烧了是我猜的,因为有继电器就有线圈吧。请问PLC的继电器是不是跟我们平常用微型继电器差不多?我看也是在一个火柴盒里,两个引脚是线圈,几个引脚是常闭和常开点?
外部电路没有用24V,只供IO用。
11372
ytthink
文章数:2271
年度积分:521
历史总积分:11372
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2015/5/22 11:33:57
#8楼
正常是黑色的小继电器
很容易就看到了
自己用万用表测量下就知道好坏了
85245
ZCMY 版主
文章数:47390
年度积分:1304
历史总积分:85245
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/22 11:45:00
#9楼
直接整机换台吧;