周电
文章数:1958
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2015/5/21 9:31:41
#10楼
不能盲目,看看空调故障代码。
[此贴子已经被作者于2015/5/21 11:32:16编辑过]
万一实现了呢
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2015/5/21 10:25:14
#11楼
负荷到什么情况
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2015/5/21 10:31:14
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2015/5/21 10:40:22
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1699
LL6350
文章数:475
年度积分:50
历史总积分:1699
注册时间:2015/3/28
发站内信
发表于:2015/5/21 11:56:07
#14楼
以下是引用yejingmao2015/5/20 22:02:55的发言:
高压14-18KG/CM是正常范围,超过这个高压就快跳机保护了,一般要清洗冷却塔和冷凝器
高压到2.2了,两个机组都是这样
此帖发自手机工控论坛
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/21 17:07:57
#15楼
以下是引用LL63502015/5/21 11:56:07的发言:
以下是引用yejingmao2015/5/20 22:02:55的发言:
高压14-18KG/CM是正常范围,超过这个高压就快跳机保护了,一般要清洗冷却塔和冷凝器
高压到2.2了,两个机组都是这样
这样只要全载没几分种就会跳机了,一般高压的设定值在19-20之间,22KG没跳机的话电流加很大了,容易烧压缩机,要清洗了,不然夏天到了更会跳
自学成才!
4519
732475658
文章数:421
年度积分:59
历史总积分:4519
注册时间:2009/9/29
发站内信
发表于:2015/5/22 22:11:28
#16楼
楼主应该补习一下中央空调方面的知识,方便自己 。