您现在所在的是:

电工技术

回帖:34个,阅读:4569 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1628
xiachunzhao
文章数:38
年度积分:53
历史总积分:1628
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2015/5/18 18:41:33
#0楼
附件 1.jpg

各位前辈多多指教啊,越详细越好,不胜感激
6287
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6287
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/5/18 18:50:47
#1楼
线号呗,所以二次线安装图纸给的号码进行标记,方便以后维护。 设计院喜欢用这种规律标号,碰到相同电流变成101 103 105 107绝对没有偶数。小公司标号非常乱,千奇百怪。
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/5/18 19:34:13
#2楼
习惯,,为什么光单数我也不知道  ,,看懂图就行了 ,,没琢磨过
1628
xiachunzhao
文章数:38
年度积分:53
历史总积分:1628
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2015/5/18 19:46:24
#3楼
回复 #1楼 uc78
我看到在零线的位置标了2这个数字了,还有在这方面标号又没有什么依据或者标准可以遵循呢?谢谢您的回答
6287
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6287
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/5/18 19:53:21
#4楼
回复 #3楼 xiachunzhao
多看看设计院图纸就懂得规律了,这个图纸跟我之前见过确实有所差异,图中2不知道是零线还是另外一条相线,要看元器件。
1628
xiachunzhao
文章数:38
年度积分:53
历史总积分:1628
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2015/5/18 20:13:44
#5楼
回复 #4楼 uc78
附件 2.jpg
这的确是南宁设计院的电机控制原理图
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/18 20:19:31
#6楼
是约定成俗吗?
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/5/18 20:20:00
#7楼
能看懂原理图就行了,没必要研究这么细吧。
天地不仁以万物为刍狗
18609
老兔子
文章数:2500
年度积分:527
历史总积分:18609
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/5/18 20:29:34
#8楼
以可执行(耗能)器件为分界线,上(左)侧线路标单(奇)数,下端(右)侧标双(偶)数。

正是这样的标注,往往单(奇)数字比双(偶)数字要多很多。

这是国家标准规定的。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/5/18 20:32:03
#9楼
这个是线号
接线时上面就会按照这个来做

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005