您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:31个,阅读:1153 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

应急方法!

1081
plc痴迷王
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2015/5/8
发站内信
发表于:2015/5/14 18:52:08
#0楼
我经常在工厂遇到这种情况,plc硬输出继电器坏,在手头上没硬继电器的情况下可以把plc闲置硬继电器拆下把它补在已坏了的继电器位置上应应急!!
37981
cvlsam 版主
文章数:12476
年度积分:592
历史总积分:37981
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/5/14 18:57:32
#1楼
以下是引用plc痴迷王2015/5/14 18:52:08的发言:
我经常在工厂遇到这种情况,plc硬输出继电器坏,在手头上没硬继电器的情况下可以把plc闲置硬继电器拆下把它补在已坏了的继电器位置上应应急!!

PLC程序中将原输出更改到闲置的输出点上不是更简单么。

Good Luck~
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/5/14 19:22:42
#2楼
在不方便改程序的情况下,可以这么做
学习、学习、再学习。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/14 19:28:16
#3楼
方法不错,但还是改程序省时省力。
6827
szhenlong
文章数:1352
年度积分:122
历史总积分:6827
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/5/14 19:32:37
#4楼
输出加中继不是更好吗?
1081
plc痴迷王
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2015/5/8
发站内信
发表于:2015/5/14 19:33:09
#5楼
回复 #3楼 fywsch
谢谢指证!我又走弯路啦哈哈!
1081
plc痴迷王
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2015/5/8
发站内信
发表于:2015/5/14 19:34:43
#6楼
回复 #3楼 fywsch
谢谢各位提醒!我不会在走弯路啦!
590
sankyo_die
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:590
注册时间:2015/5/5
发站内信
发表于:2015/5/14 19:41:10
#7楼
在没有多余下来的点时,这种方法不错。只是懂点电子技术,都可以学习应急处理的维修方法,
21464
hwl123
文章数:5848
年度积分:368
历史总积分:21464
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2015/5/14 19:47:57
#8楼
拆换继电器以前曾经做过,以后有手持编程器及电脑再也没有换过了。
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/5/14 20:06:54
#9楼
我们的都是外接继电器  基本不会坏
此帖发自手机工控论坛