公司一台ABB变频器 ACS800 440KW 上电就烧启动电阻 不接电机和制动电阻就不烧,但报故障
1063
工控半路出家
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2014/11/10
发站内信
发表于:2015/5/11 10:30:07
#1楼
是待机上电就烧电阻吗?
应该制动故障!电机不拆也没有关系的,,制动模块烧了应该是表情
10782
shz.wsb
文章数:1481
年度积分:122
历史总积分:10782
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/5/11 12:36:26
#2楼
母线是否有短路。
5063
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:53
历史总积分:5063
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2015/5/11 16:21:00
#3楼
能不能说清楚一点?报什么故障代码?
此帖发自论坛手机版
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/5/11 16:38:07
#4楼
旁路接触器没有吸合,预充电电阻一直串在线路工作
[此贴子已经被作者于2015/5/11 16:38:27编辑过]
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/5/11 17:12:05
#5楼
升速快了?
做什么事贵在坚持!
4833
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:59
历史总积分:4833
注册时间:2008/12/30
发站内信
发表于:2015/5/11 17:47:13
#6楼
回复 #1楼 工控半路出家
正解
637
guoying1588
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2015/5/11 18:02:55
#7楼
一上电就烧了,面板直接不亮。
不接电阻,报7113,是不是没接电阻的提示。
5063
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:53
历史总积分:5063
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2015/5/12 15:38:08
#8楼
7113是指?
此帖发自论坛手机版
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/5/12 18:07:44
#9楼
若是制动开关管直通,变频器送电面板不亮,当你正在想位什么平波电容电充的这么慢的时候变频器内部冒出黑烟,断电一检查启动电阻烧了---我的一次经历。