这口井接的网电,6000变400。但我测量发现电压偏高。相线之间电压425,相与零线电压245,使用暂时无问题,感觉偏高。需要注意什么?
此帖发自论坛手机版
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
5457
40538
文章数:894
年度积分:50
历史总积分:5457
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2015/4/20 6:42:30
#1楼
油罐处的灯泡换完十分钟就爆了表情
此帖发自论坛手机版
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/20 6:51:53
#2楼
打电话给国家电网,让他们解决。
5457
40538
文章数:894
年度积分:50
历史总积分:5457
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2015/4/20 7:19:47
#3楼
企业自己的输配电系统。人家说:没事儿。表情
此帖发自论坛手机版
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
617
sexes
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:617
注册时间:2015/3/12
发站内信
发表于:2015/4/20 7:31:21
#4楼
一般变压器上有增减压抽头,自己把电停了换一下。
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/4/20 8:05:45
#5楼
变压器调压接头可以调节的。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/20 8:17:09
#6楼
可以在变压器上调分节开关,有的带有载调压变压器,没有有载调压的,就要停电,再调分接开关,输出电压波动控制范围大小都在5%之间
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/20 8:22:35
#7楼
停电自己调下变压器,三相的还好,单相245V都超过了很多单相用电的电器标注的使用范围,一般标的最高使用电压是240V,这样电器寿命会受影响
自学成才!
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/4/20 8:22:39
#8楼
你们有自己的变压器,可以调的啊,还有可能是暂时负载小。等变压器负载大了,可能就会好了
22944
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:492
历史总积分:22944
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/4/20 8:47:17
#9楼
变压器可以调的,你看下