我现在用的是深圳市迈凯诺1.5千瓦的变频器,前方60A的带漏保的空气开关。这个空气开关能用吗?会不会出现误动作跳闸啊!我这个配电柜只要带两只9千瓦的电加热,和两台1.5千瓦的水泵,其中一台是变频的。
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/4/18 11:14:28
#1楼
最好不要用漏开。
1186
719975032
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2012/3/18
发站内信
发表于:2015/4/18 11:22:51
#2楼
带一台1.5KW变频器能用,如果带3-4台变频器漏保会跳。
1054
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2015/4/18 11:25:52
#3楼
回复 #2楼 719975032
谢谢,我只带一台变频器,因为柜子已经到现场了。我突然听见以前的老工人说有变频器跳闸的现象。所以我现在很担心我的会不会跳闸。因为要跳闸的话要去现场调试所以很麻烦的。
1994
steelen
文章数:345
年度积分:54
历史总积分:1994
注册时间:2001/6/23
发站内信
发表于:2015/4/18 11:49:49
#4楼
漏电保护器装在变频器前面很容易误跳闸的。
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/18 11:57:40
#5楼
不建议装漏保,要不你就经常去送闸了
自学成才!
17374
pan_xiansheng
文章数:2331
年度积分:1022
历史总积分:17374
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/18 12:04:45
#6楼
变频器前端安装漏电保护器,一般地说,在刚开始送电时非常容易跳闸,而运行中跳的槪率不大。
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/18 12:16:17
#7楼
有变频器专用漏保,跟民用不同,漏电保护电流要大于200ma,谁便找一本变频器说明书都会注明
1054
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2015/4/18 13:32:38
#8楼
回复 #5楼 yejingmao
可是我们是末端配电柜,前级配电柜都有漏报。不知道会不会引起其他的漏保跳闸
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/18 13:40:12
#9楼
变频器不要漏保,安装布线要屏蔽和接地。为什么不要漏保呢?因为变频器输出的特性决定,他对外壳有很强的谐波辐射,感应电很强。所以屏蔽和接地是很重要的。