您现在所在的是:

变频器维修

回帖:20个,阅读:1653 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2084
wugouz
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2084
注册时间:2013/11/21
发站内信
发表于:2015/4/16 23:49:04
#10楼
有没有小7805?有的话换掉试试
634
晋-变频维修
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2015/4/17 16:17:01
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1705
信念永恒
文章数:97
年度积分:59
历史总积分:1705
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2015/4/17 20:06:04
#12楼
回复 #9楼 xquan
这两个地方没有问题。已经排除了
1705
信念永恒
文章数:97
年度积分:59
历史总积分:1705
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2015/4/17 20:06:31
#13楼
回复 #10楼 wugouz
没有7805,只看到7915和7815
19616
fuhuafeng72
文章数:5591
年度积分:54
历史总积分:19616
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/4/17 20:13:33
#14楼
只会用的人,路过
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
2084
wugouz
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2084
注册时间:2013/11/21
发站内信
发表于:2015/4/17 22:35:25
#15楼
回复 #13楼 信念永恒
拍个照看看
1754
26478188
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:1754
注册时间:2014/9/21
发站内信
发表于:2015/4/18 22:47:22
#16楼
查查电容和变压器二次回路,你的情况好像是二次输出有短路想象
1638
R_R我系星星
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1638
注册时间:2013/9/17
发站内信
发表于:2015/4/19 10:10:46
#17楼
电压是成比例下降的吗?
1765
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2010/8/3
发站内信
发表于:2015/4/19 14:00:47
#18楼
个人认为,这类处于(保护)临界间歇工作电源故障,首先断开电源负载,检查电源是否正常,检查负载是否短路或负载过重。查电源输出整流二极管和电容是否正常,二极管最好能换掉!
1705
信念永恒
文章数:97
年度积分:59
历史总积分:1705
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2015/4/26 17:24:49
#19楼
这个变频器已经修好了,弄了几天终于搞好了。实际问题不大,自己太粗心了。换好东西没有把板子弄干净,焊的东西没有焊好。就是芯片一二脚出来的300K电阻虚焊了。重新焊好有显示和电压正常了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004