发表于:2015/4/7 16:40:52
#0楼
今天我用一传感器接PLC上,传感器有信号输出,但不是24V也不是0V,而是15V多给厂家打电话说NPN型的传感器换个PNP的传感器就可以了。不明白NPN传感器能不能用在PNP输入型PLC上,我改变一下PLC的公共端不可以吗?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/4/7 17:01:33
#1楼
三菱的可以
自学成才!
43683
YXBK 版主
文章数:20013
年度积分:1062
历史总积分:43683
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2015/4/7 17:03:55
#2楼
PLC型号是
大家一起学习
9116
mlx5118
文章数:3783
年度积分:50
历史总积分:9116
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2015/4/7 17:22:15
#3楼
同问?有没有更详细的回答?
关注传感器编码器
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/4/7 18:02:35
#4楼
改变公共端  可以的
此帖发自手机工控论坛
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/4/7 18:26:21
#5楼
没有这方面的经验,期待权威答案
学习、学习、再学习。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/7 23:50:20
#6楼
  omron的可以用
1433
gimsondeng
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1433
注册时间:2011/11/1
发站内信
发表于:2015/4/8 0:10:32
#7楼
NPN输出是低电平信号亚洲常用,PNP输出是高电平信号欧洲习惯,现在的PLC  COM都可以接+24v和0v三菱FX2N以前的产品就不能接+24v了,会冒烟的。
1433
gimsondeng
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1433
注册时间:2011/11/1
发站内信
发表于:2015/4/8 0:12:23
#8楼
3u系列可以接了
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/4/8 7:55:49
#9楼
回复 #2楼 YXBK
西门子226