您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:39个,阅读:2786 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/4/8 8:03:56
#10楼
期待前辈的解答
21129
fireray
文章数:3659
年度积分:492
历史总积分:21129
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2015/4/8 8:23:55
#11楼
不接plc时量传感器输出电压是多少?如果还是15v,就换传感器吧。不管pnp、npn输出要么0v,要么接近24v,不应该出15v。
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/4/8 8:24:55
#12楼
回复 #11楼 fireray
我也这么认为的,不接PLC 也是15V多
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/8 8:47:56
#13楼
  今天我用一传感器接PLC上,传感器有信号输出,但不是24V也不是0V,而是15V多给厂家打电话说NPN型的传感器换个PNP的传感器就可以了。不明白NPN传感器能不能用在PNP输入型PLC上,我改变一下PLC的公共端不可以吗?
   楼主的传感器输出性能不好,至于NPN或PNP不是问题.PLC的输入电压要求有一定范围.楼主可以给出PLC的具体型号.
  NPN型传感器输出电压接近直流电源电压(远离时)或接近参考点电压(接近时).
22944
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:492
历史总积分:22944
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/4/8 8:55:26
#14楼
应该可以吧
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/4/8 9:43:51
#15楼
回复 #13楼 ZHTOK
我觉得你说的很有道理,主要原因还是传感器的电压差不能驱动我的PLC(西门子226)吧,plc指示灯亮,但是监控没有输入信号
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/4/8 9:52:57
#16楼
SIEMENS的S7-200可以的;输入公共端正负极都可以接的;
884
467175843
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2015/1/8
发站内信
发表于:2015/4/8 9:55:11
#17楼
回复 #16楼 ZCMY
为什么传感器输出的信号不是24V或0V
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/4/8 11:56:49
#18楼
以下是引用4671758432015/4/8 9:55:11的发言:
为什么传感器输出的信号不是24V或0V
   传感器的输出级三极管性能不好,或前面的电子线路静态工作点偏移,使最末的输出处于放大状态.
   正常应该是:不是饱和就是截止,即接近于0V或接近于24V.
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/4/8 12:42:44
#19楼
plc 5v以上的信号就认为有效 作为1,5v以下作为0,5v是个很怪的状态,可能是1也可能是0。你可以查看plc的输入端最小电流,可以算出最低有效电压
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005