您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:24个,阅读:1562 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3219
小菜一碟
文章数:583
年度积分:50
历史总积分:3219
注册时间:2008/1/26
发站内信
发表于:2015/4/5 14:31:26
#0楼
附件 111.jpg

如图所示:
I0.0高位触发泵启动,I0.1低位触发泵停止,
那么问题来了,假如液位在高位,我PLC停电重新上电后泵没有启动,也就是没有上升沿触发?
有没有什么好办法PLC断电后再上电泵触发启动?
谢谢!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/4/5 15:18:56
#1楼
使用PLC内部的特殊状态继电器做开机选通条件,用开机瞬间的脉冲信号驱动。
4213
雨的印痕
文章数:212
年度积分:62
历史总积分:4213
注册时间:2007/4/7
发站内信
发表于:2015/4/5 15:19:17
#2楼
1. 特殊继电器SM0.1 PLC通电后在第一个循环扫描周期内接通一次。
2.你的程序模型是不是用在自动抽水箱上的,水满(高液位电机启动),水浅(低液位电机停止)。为什么要写成这样的?
[此贴子已经被作者于2015/4/5 15:20:36编辑过]
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/4/5 15:36:14
#3楼
为啥要使用上升沿触发?
停电后再来电如果是在高位没有信号吗?
554
芒果先生
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:554
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2015/4/5 17:09:22
#4楼
笨点的方法可以再做一个时间脉冲串在S位,小弟第一次注册第一次回复评论,错了见谅表情
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/5 17:55:08
#5楼
附件 1.jpg

先试试这样行不行

如果刚上电时,水位还不稳定,就用下面这种。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/5 17:57:23
#6楼
附件 2.jpg

附件 3.jpg

先用首次脉冲触发中间量置位,延时几秒后再接通,如果此时水位还处于高水位时,触发水泵启动。下面再加一条延时复位中间量指令。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/4/5 20:10:54
#7楼
程序写的怎么看都别扭,最后加个定时器延时
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/4/5 21:12:38
#8楼
以下是引用wenquan7532015/4/5 15:36:14的发言:
为啥要使用上升沿触发?
停电后再来电如果是在高位没有信号吗?
是啊,一定用上升沿吗?
天地不仁以万物为刍狗
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/4/5 21:17:34
#9楼
不一定就用上升沿吧,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006