您现在所在的是:

变频器维修

回帖:17个,阅读:7858 [上一页] [1] [2] [下一页]
1821
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:50
历史总积分:1821
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2015/5/1 22:35:47
#10楼
   一般变频器驱动电路均有检测IGBT导通时的饱和压降的电路,如果驱动电路的驱动电流能力不足,将极容易导致IGBT饱和压降升高,特别是有瞬间大电流冲击时,更容易因饱和压降升高而跳过流保护。系统受到干扰时,同样容易引起变频器过流保护。
   要做好接地(单独接地)、布线(变频器的二次控制线等尽量采用屏蔽线)、变频器的输出与电机可靠接通后,再给变频器加运行命令等。
[此贴子已经被作者于2015/5/1 22:39:20编辑过]
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/3 11:25:41
#11楼
普传的OC-P是最讨仄人的了,故障报警不准确!系统干扰也报警,主板故障也报,驱动板故障也报,据说IGBT性能不好也报。有时接手时就能看见上电OC-P,这样故障好修,能从有到无观察到,放心送给用户!有时运行空载时报,有时加速到一定频率报。最易查找故障的就是接手维修就能看见OC-P!如果在客户那出现OC-P,而拿回来维修就没有OC-P时就很难判断故障在哪,因为没有那么多条件,就算你换了主板和驱动板也不知道修好没修好。我接手一台110KW的变频器,因为是热力部门,时间紧任务急,不允许试着维修!就直接换了主板和驱动板。但回到客户手中还是报OC-P!
只好去现场,好在负载那有人,发现了问题:电机接口处,带铠的电机打火来着,工人看到了火花!断电查看,是铠被 打了个洞!打开查看是电缆对铠放电!重新把铠去掉处理好电缆,上电没在报故障!这种故障要是电机跟前没人还真难与看见故障存在!
那也就是说,现场环境不容忽视!要细心检查!因为这个故障不是死存在,是时有时无!有时能起来车,但电流大!
有关朋友们说的在驱动光藕并小容量电容,感谢大家的提供!但是为热力服务这样做很难!因为你焊完了电容不去现场也不知道好了没有!OC-P有时真的很难!明明过电流应该报OC!它优先报OC-P了!所以这个OC-P功能应该取消!分享给大家我的经过!
[此贴子已经被作者于2016/11/3 11:31:47编辑过]
1593
340145938
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1593
注册时间:2012/11/14
发站内信
发表于:2016/11/4 16:48:19
#12楼
回复 #11楼 zzm7959
我不这样认为,你后面举的这个110KW例子,可以看出你只是为了维修而维修,该设备运行电流你一直也没有关注,电缆与电机的绝缘你也没关注,说白了维修是一个耐心、细心的活,习惯性换板换器件,而不去分析原因,也就只能一直从事基础维修,
好走的路 都是下坡路
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/6 8:42:05
#13楼
是不是IGBT检测与保护电路的电容有问题,可试着换换。把驱动电路的所有电容换掉试试。维修是一件头疼得事,得慢慢来,有时得试着来。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/7 9:49:23
#14楼
您说的没错,我只是自学的一些经验,谈不上是成手,我完全是自学的。我大部份时间就是在公司维修,很少去现场。但是现场人说有时根本看不到电流就跳了,查故障记录也没有过流现象!所以就送公司来维修。我只是那天去了现场,第一次起还什么有报,也不过流,第二次起就过流了,但是没跳OC-P.第三次起时就报OC-P了!这时电机跟前的工人说电机附近有火花才引起注意。才知道故障所在。之前他们用摇表测过电机绝缘,没有显示出来故障。也就是它时而放电时而不放电。总之,自从普传加了OC-P这一项之后,报警就是OC-P优先。我们是给热力维修,刻不容缓!报以没有更多的分析时间,大多是换板子。不过发现的问题越多,经验也越丰富。谢谢您的指教!我只有初中文化。
[此贴子已经被作者于2016/11/7 9:51:16编辑过]
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/7 10:00:05
#15楼
回复 #14楼 zzm7959
佩服你的自觉精神。
雷电
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/7 11:52:57
#16楼
回复 #15楼 799676754
祝您开心,一些问题我愿意与大家分享,互相交流使进步更快。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/7 13:31:32
#17楼
回复 #13楼 gku0223KKXxJ
谢谢您 ,关键是我的维修条件不够,没有假负载,像这种在现场报OC-P,拿到我公司就是带个电机也不报,很是头疼的事。对于热力公司的活不能来回折腾。如果要是在我的维修现场就报OC-P的话,那就不难了,换哪块板子或元件消除的OC-P就一目了然了。我们经理也不给做摸拟负载,OC-P消没消除只能送回客户才知道啊!一般是电源驱动板故障率高,少数是主板。别的我就没有遇上过了。谢谢回复!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004