   一工房,实际用电功率为120kW~170kW,负载主要为电阻性加热炉和机加设备,供电系统为TN-S;今测PE线的电流为9A左右,不知是否正常。
   朋友们平时,有否注意过PE线的电流数据?
此帖发自论坛手机版
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/13 11:13:14
#1楼
PE除了微量的漏电电流之外,一般是没有电流流过的,也就是正常情况下,是不带电的。
楼主检查一下是否零地混用了呢?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/13 11:21:30
#2楼
很明显有人把地线当零线用了
自学成才!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/13 12:14:41
#3楼
这个肯定不正常的,仔细排查下,可能哪里零地线混用了。
1665
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1665
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2015/3/13 12:18:35
#4楼
零地线很可能混用了。
10083
9012573
文章数:799
年度积分:53
历史总积分:10083
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/3/13 12:33:40
#5楼
PE线有9A肯定不正常,应该是零地线共用了
22530
weixiu123
文章数:13292
年度积分:238
历史总积分:22530
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2015/3/13 12:34:32
#6楼
要好好查查  肯定有问题了啊
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/3/13 12:36:33
#7楼
这样有问题是一定的啊,最好查出原因才放心。
天地不仁以万物为刍狗
27109
woshigoutou
文章数:12277
年度积分:279
历史总积分:27109
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/13 17:10:59
#8楼
最近流行零地混用。楼主小心啊
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/3/13 18:20:59
#9楼
当工作零线用了