即什么是断电保持功能?
图中的M513是断电保持型中间继电器,用手持续接通X0,Y0接通,此时关掉PLC的电源。然后松开X0再上电后,Y0应该是1还是0?
按说M513断电前的状态是1,停电后它将保持1的状态,再上电时Y0应该为1,可是事实却相反,上电后Y0是0。这是为什么啊?
又试了几次,必须要在第一行给X0下面加个M513的常开触点进行自锁后才能实现断电保持。
【方案】
红外热像仪用于变电站监测
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
18654
pan_xiansheng
文章数:
2394
年度积分:
110
历史总积分:
18654
品牌积分(台达):
10
作者的所有帖子(2394)
注册时间:
2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/8 20:19:59
#1楼
断电保持除了选用具备断电保持的继电器以外,还必须使用SET,如:SET M513
【方案】
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
670
jetthai
文章数:
22
年度积分:
50
历史总积分:
670
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(22)
注册时间:
2015/3/2
发站内信
发表于:2015/3/8 20:45:38
#2楼
以下是引用
pan_xiansheng
在
2015/3/8 20:19:59
的发言:
断电保持除了选用具备断电保持的继电器以外,还必须使用SET,如:SET M513
===========================
正是如此,但这么关键的一句话,为什么所有教材中在介绍断电保持中间继电器时都不对此说明一下呢?
【方案】
英威腾GD5000系列高压变频器在伯恩光学压缩机上的应用
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86990
ZCMY
版主
文章数:
47749
年度积分:
197
历史总积分:
86990
品牌积分(台达):
194
作者的所有帖子(47749)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/3/8 21:15:16
#3楼
呵呵;M513是保持的,你程序中用X0控制了,也就是说X0只要断开,M513就OFF;
这并不矛盾;
【方案】
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
只看该作者
|
赞
[9]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
670
jetthai
文章数:
22
年度积分:
50
历史总积分:
670
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(22)
注册时间:
2015/3/2
发站内信
发表于:2015/3/8 21:56:07
#4楼
以下是引用
ZCMY
在
2015/3/8 21:15:16
的发言:
呵呵;M513是保持的,你程序中用X0控制了,也就是说X0只要断开,M513就OFF;
这并不矛盾;
=======================
高手大哥,帮我解决一下这个帖子里问题吧,怎么才能在SFC中做暂停。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=400742
【方案】
台达在医疗切管机上的控制方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10398
产品体验中心会员
339402782
文章数:
3209
年度积分:
50
历史总积分:
10398
品牌积分(台达):
3
作者的所有帖子(3209)
注册时间:
2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2015/3/8 21:57:45
#5楼
3楼正解
【方案】
PPC-3321QI工业平板电脑,满足智慧工厂产线改造需求
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2674
产品体验中心会员
逆水行舟
文章数:
405
年度积分:
50
历史总积分:
2674
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(405)
注册时间:
2005/10/27
发站内信
发表于:2015/3/8 21:59:19
#6楼
以下是引用
ZCMY
在
2015/3/8 21:15:16
的发言:
呵呵;M513是保持的,你程序中用X0控制了,也就是说X0只要断开,M513就OFF;
这并不矛盾;
掉电时M513是1,掉电后M513也保持为1,再上电后,X0=0逻辑运算后M513为肯定为0.
【方案】
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
只看该作者
|
赞
[4]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
670
jetthai
文章数:
22
年度积分:
50
历史总积分:
670
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(22)
注册时间:
2015/3/2
发站内信
发表于:2015/3/8 22:25:05
#7楼
谢谢楼上几位。
[此贴子已经被作者于2015/3/8 22:33:29编辑过]
【方案】
TwinCAT 3.1 现在支持用于连接KUKA 机器人的mxAutomation 接口
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10572
产品体验中心会员
xlian
文章数:
3232
年度积分:
50
历史总积分:
10572
品牌积分(台达):
6
作者的所有帖子(3232)
注册时间:
2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2015/3/9 8:10:57
#8楼
虽然你使用的是断电保持继电器,程序中它的状态是由X输入更新。
【方案】
案例分享 | 原材料的运输跟踪
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16197
产品体验中心会员
xuhuifox
文章数:
2964
年度积分:
124
历史总积分:
16197
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(2964)
注册时间:
2005/3/25
发站内信
发表于:2015/3/9 11:37:09
#9楼
你程序一运行,m513就受x0控制了,设定自锁或者用set指令就应该可以了!
一切为了生活
【方案】
台达B-P变频器在细纱机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
93.6006