发表于:2015/2/8 10:25:08
#0楼
一台名牌60HZ的电机,2.2KW, 4.8AMP额定电流;
变频器AB的,变频器里有个额定频率铭牌参数我们公司全部设置成了50HZ; 实际运行频率参数也设置成50HZ,结果空载电流时6.8A; 如果把额定频率参数改成60HZ,实际频率设为50HZ,空载电流时3.8;
还有一台同样的电机,都设成50,空载电流4.7; 额定是60,实际50的话,空载2.7;
第二台电机我们使用正常,但是第一台电机会发热的;如果变频器参数按照正确铭牌设置的设(请原谅我们公司前面的人画的图纸上面把参数全部是50HZ,跟实际电机不匹配;我一开始也没注意到),电流反馈是3.8A,正常;
但是同样的设置第二台电机却不发热
