您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:33个,阅读:13433 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1104
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2015/1/23 15:01:09
#0楼
工作原理是当电磁阀打开时或者水龙头打开时,也就是说当压力表的压力泄压式变频水泵开始工作达到设定压力停止,请问这样的接线是否正确如不正确请指出在哪里,谢谢各位。
附件 交流接触器电气图1.jpg

附件 交流接触器电气图2.jpg

附件 交流接触器电气图3.jpg
[此贴子已经被作者于2015/1/23 15:27:22编辑过]
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/1/23 15:08:20
#1楼
大哥你是土豪啊,做这个一个管道加压泵就可以了,还要变频吗?就算你有钱任性,变频器下面也不用接触器的
自学成才!
1104
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2015/1/23 15:15:12
#2楼
回复 #1楼 yejingmao
但是我们就家的配电柜全部都有,还有热继电保护器呢?
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/1/23 15:22:31
#3楼
接触器应该接在变频器输入端吧,接输出端是弊大于利啊。你这里PLC是做什么用的?
1104
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2015/1/23 15:26:46
#4楼
回复 #3楼 yzl1981000
控制太阳呢循环系统,和水箱温度的。我们做的是定温放水
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/23 15:32:12
#5楼
只能说,别具一格的设计思路。
2698
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2698
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2015/1/23 15:57:31
#6楼
变频器应该接在输入端,作为启动和停止控制的。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/1/23 16:07:09
#7楼
接触器可以省掉了,又不做工频切换不需要输出接触器。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/23 16:16:25
#8楼
同意楼上 变频不用
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/23 16:26:48
#9楼
只对变频器回路做说明:
变频器输出不需要接触器,不需要热继电器保护器,变频泵的启停控制请直接控制变频器面板或者相关的使能端子。

定温放水系统?就是维持水池水温的对吧,为什么水池内部没有搅拌装置?感觉如果是要求精度比较高的话,加冷水的管道和放热水的管道还必须要流量阀才得,也就是要算好,温度高了多少,就要添加多少重量的冷水进去,和排放多少热水出来。
[此贴子已经被作者于2015/1/23 16:28:50编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005