您现在所在的是:

电工技术

回帖:49个,阅读:1817 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/1/20 8:06:46
#20楼
同意接头松动或线鼻子压接不好引起接触不良。当然LZ有其他发现希望到时候告知。
1148
JohnCho
文章数:207
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2014/12/26
发站内信
发表于:2015/1/20 9:33:45
#21楼
回复 #14楼 cfg168
谢谢您的回复,但是我还是想不通,因为如果是设备本身原因,为什么都是C相出问题而不是A或B?两台设备虽然结构原理相同,但是也不一定是同一个人或用同一个工具安装的。我问厂家,他们说可能是供电系统问题,不知道除了接触不好还有没有其他可能造成这种情况?
1148
JohnCho
文章数:207
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2014/12/26
发站内信
发表于:2015/1/20 9:37:48
#22楼
回复 #20楼 honghaii
问题虽然已经解决,德国厂家说可能是供电不稳定有波动造成的,但是只是说可能,也没有具体下结论,所以我发帖问问大家的意见,不过大家的意见好像完全一致
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/20 9:42:54
#23楼
回复 #21楼 JohnCho
也可能是三相电源负载不平衡所导致的,比如某相电流比另外两相电流超出很多,相同电线连接的情况下,就会发热更多,而导致损毁。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/20 9:45:32
#24楼
三相电源不稳定的现象极少的吧,难道三相电压差异巨大吗?楼主检查一下?
德国人就是严谨,没有到现场,当然只会说可能而已。
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/1/20 9:53:42
#25楼
接线鼻子没有压好,正常的
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
1148
JohnCho
文章数:207
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2014/12/26
发站内信
发表于:2015/1/20 9:58:34
#26楼
回复 #24楼 cfg168
德国人到现场了但是没有具体下结论,只是说可能是
1148
JohnCho
文章数:207
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2014/12/26
发站内信
发表于:2015/1/20 10:00:24
#27楼
回复 #24楼 cfg168
这个问题就出现过一次,设备已经使用两年了,所以测电压也是故障发生后,和故障发生时可能有很大差异
1148
JohnCho
文章数:207
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2014/12/26
发站内信
发表于:2015/1/20 10:02:24
#28楼
回复 #23楼 cfg168
我想这种可能性比较大,谢谢您的回复
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/1/20 10:40:27
#29楼
这种情况线鼻子都没做好的几率应该不大的吧,个人还是倾向于接头松动。本身设备用几年就应该要紧下触点的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003