您现在所在的是:

变频器维修

回帖:31个,阅读:3578 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1444
licuzn1971
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2010/9/1
发站内信
发表于:2015/1/15 10:58:00
#0楼
公司一台西门子MM4 132KW变频器,启动过程中报F001过流,在启动时查看面板电流显示,电流很快就达到4百多安,启动几秒钟失败,报过流,去掉电机,用灯泡做负载,运行正常,灯泡亮度也一致,任何负载不带,启动报无负载警告。然后怀疑电流互感器损坏,误报过流,但是接上电机后启动,在启动过程中,用钳形电流表实测,电流表显示也是上升到4百多安,说明不是互感器的事,检查IGBT模块,也没有问题。不知道问题出在哪里?求各位大师能给予解惑!谢谢!
577
qualitypcba
文章数:16
年度积分:60
历史总积分:577
注册时间:2015/1/13
发站内信
发表于:2015/1/15 11:17:15
#1楼
空载输出电压平衡,带载测量输出电流也有那么大,说明电流检测是没问题。重点检查电机吧。
1444
zwb625
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2014/11/8
发站内信
发表于:2015/1/15 14:54:18
#2楼
西门子MM4 132KW变频器,额定电流也应该有200-300A,启动电流400左右属于正常范围的。启动过程中报F001过流,看看变频器电流环参数设置是否正确
1405
kaka520111
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2008/11/5
发站内信
发表于:2015/1/15 15:07:34
#3楼
根据你的说法,很有可能是电机部分有问题
1444
licuzn1971
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2010/9/1
发站内信
发表于:2015/1/15 15:45:53
#4楼
首先确认电机没有问题,因为把其他设备的MM440 132KW变频器挪过来接上正常运行,没有问题,参数还是老参数,发现这个问题后,把加减速调大了,也是不行。
11919
453414193
文章数:1545
年度积分:845
历史总积分:11919
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/1/15 15:50:09
#5楼
变频器使用了多长时间?电机绝缘电阻有没有问题?带个小电机测试一下。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/1/15 15:58:27
#6楼
既然是置换的排故法,那为什么不把变频器换到其他电机上试试呢?也就是说把怀疑问题的变频器拿到其他正在工作的电机上去试试呢?
我是你的朋友
626
大宝皓皓
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:626
注册时间:2014/4/7
发站内信
发表于:2015/1/15 16:04:32
#7楼
同意楼上,如果还是不行,就恢复出厂设置,参数重新整定
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/1/15 16:22:11
#8楼
带一个10KW,50KW的电机试一下。
1444
licuzn1971
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2010/9/1
发站内信
发表于:2015/1/15 16:25:20
#9楼
安装一次不容易,工人得忙乎一天。不行得话只有这样了,参数是否还需要重新整定呢?是否还需要快速调试呢?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007