您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:2126 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

求助电气柜放炮

650
kxkj2014
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2014/12/24
发站内信
发表于:2014/12/24 14:05:00
#0楼
电工带电接线不小心把电气柜的v相与w相的铜牌与后板的铝板短路,导致柜子‘放炮’。铝板被冲了个洞。用万用表量w相与后铝板短路。查了半天也没查出来什么问题,又把电气原件卸了重装上量柜子的绝缘性一切正常了。柜子外部地线比较多,元器件都是德国进口的没有一个被烧。为什么重装下后铝板跟w相不短路了?现在一切运转正常。求高手指点。百思不得其解
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2014/12/24 14:12:43
#1楼
线都接线耳了么?是单股铜线还是多股的,有可能有一细小的丝接到铝壳上了么。
曾这样放炮过的路过。。。。
650
kxkj2014
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2014/12/24
发站内信
发表于:2014/12/24 14:13:58
#2楼
没有我们的是三股铜牌。
此帖发自论坛手机版
650
kxkj2014
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2014/12/24
发站内信
发表于:2014/12/24 14:16:14
#3楼
都是针型线鼻子,不可能出现细小的丝连上,以前一切运转正常是要改动个线,不小心搞短路了
此帖发自论坛手机版
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/12/24 14:19:45
#4楼
是铝板带电引起相间短路了,电弧很大,铝板刚性差,肯定要烧穿。电气原件卸了重装,说不定柜子接地牢靠了
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/12/24 14:21:12
#5楼
肯定能找见接触的地方,只是你没好好找!
做什么事贵在坚持!
650
kxkj2014
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2014/12/24
发站内信
发表于:2014/12/24 14:23:52
#6楼
我们重装了一下再保险全卸了断电的情况下,用老外的表量柜子的绝缘性,一切正常。可能你说的是对的,铝板击穿了。一个铜牌也烧了一块
此帖发自手机工控论坛
28985
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:876
历史总积分:28985
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/24 14:25:17
#7楼
估计没仔细找啊   重新装备就好了啊
650
kxkj2014
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2014/12/24
发站内信
发表于:2014/12/24 14:28:13
#8楼
仔细找了。
此帖发自论坛手机版
650
kxkj2014
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2014/12/24
发站内信
发表于:2014/12/24 14:35:55
#9楼
回复 #8楼 kxkj2014
短路的铜牌