您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:916 [上一页] [1] [2] [下一页]
3485
流云轩主
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3485
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2014/12/8 0:47:45
#10楼
这几天核对线路,没发现问题,定值是上级供电所核发的,设备上设定的定值一致。供电所采用cczn800a微机保护测控装置。
现在的主要问题是,送主变,没有任何异常,但是送下级变压器,就是合出线断路器时,主变报差动,按说差动保护只是保护主变,测量主变初次级电流比的不平衡。下级变压器合闸,怎么会影响主变导致差动呢?
注,我公司下级变压器没有装断路器。因为变电所有三组出线柜,下面直通厂区变压器,10kv地埋线规格3×150,110米。
[此贴子已经被作者于2014/12/8 1:03:46编辑过]
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
3485
流云轩主
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3485
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2014/12/8 0:58:07
#11楼
以下是引用4151500432014/12/5 19:44:16的发言:
没看懂,理解是CT1在主变35KV的进线侧,CT2在低压变10KV出线侧。如果这样配置,要确保相位差一直,而其几乎要同时倒闸才能确保无差动电流啊。是这样吗?
没有解释明白,差动保护是接在35/10主变上,变电所出线柜,直供厂区,所以10/0.4变压器没有设进线断路器和刀闸,通过110米地埋电缆,直接接在变电所出线柜上,主变和配变都是5000KVA。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
3485
流云轩主
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3485
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2014/12/8 13:43:12
#12楼
现在感觉还是参数不合适,35/10kv,150/5 A,400/5A,差动设置平衡系数0.8,感觉不对。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/12/8 18:07:11
#13楼
回复 #12楼 流云轩主
cczn800a微机保护测控装置的参数设定的不对,不要相信上级供电所,也有可能错了,我厂也是35变10KV,一开大功率风机1400KW,就跳差动,找厂家改了参数就好了,以前的参数是设计院给定的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003