发表于:2014/12/4 23:49:57
#0楼
如题,35kv厂用变电所,每次停电后送电,主变保护均报差动,然后跳闸,或35进线,或10kv进出线断路器。但是送电正常以后,没有故障,厂区满负荷运转都正常。而且差流很小,与整定值相差较大。问下各位是什么原因造成的,有什么办法避免呢?
这几天核对线路,没发现问题,定值是上级供电所核发的,设备上设定的定值一致。供电所采用cczn800a微机保护测控装置。
现在的主要问题是,送主变,没有任何异常,但是送下级变压器,就是合出线断路器时,主变报差动,按说差动保护只是保护主变,测量主变初次级电流比的不平衡。下级变压器合闸,怎么会影响主变导致差动呢?
注:我公司下级变压器没有进线断路器。因为变电所有三组出线柜,下面一组直通厂区变压器,10kv地埋线规格3×150 ,110米。
可能还没有解释明白,差动保护是接在35/10主变上,变电所出线柜直供厂区,所以10/0.4变压器没有设进线断路器和刀闸,通过110米地埋电缆,直接接在变电所出线柜上,主变和配变都是5000KVA。
[此贴子已经被作者于2014/12/8 1:03:11编辑过]
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。