伺服异常的问题

1530
fishman
文章数:209
年度积分:50
历史总积分:1530
注册时间:2004/3/30
发站内信
发表于:2005/5/19 5:14:00
#0楼
一伺服马达加滚珠螺杆,马达行程设定为400mm,但是当马达行程到60mm时,伺服放大器显示异常,更换新的伺服放大器同样显示伺服异常,伺服放大器是松下的,异常代码忘记记下来了。但是避开60mm的点,马达行走没有问题,一到60mm点(正转和反转)就异常,有几次还发生了漏电保护开关跳闸现象,不知怎么回事!忘高人指点!
1041
曹博
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2005/5/18
发站内信
发表于:2005/5/19 8:47:00
#1楼
怎样能避开60mm的点??
1530
fishman
文章数:209
年度积分:50
历史总积分:1530
注册时间:2004/3/30
发站内信
发表于:2005/5/20 1:43:00
#2楼
完蛋,今天公司又有两台发生同样的问题,得抓紧时间查线了,今天有点头绪了。
1530
fishman
文章数:209
年度积分:50
历史总积分:1530
注册时间:2004/3/30
发站内信
发表于:2005/5/20 6:08:00
#3楼
郁闷,线查了都没问题,现在就剩下驱动器与PLC的联线了,真不知道问题出在哪里?高手请指教一二
1530
fishman
文章数:209
年度积分:50
历史总积分:1530
注册时间:2004/3/30
发站内信
发表于:2005/5/21 1:30:00
#4楼
问题解决了 ,是马达的接线有问题。
953
liaozhirong
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2005/5/29 14:16:00
#5楼
查出就好