电接点压力表

12434
jiaonpeng
文章数:6041
年度积分:50
历史总积分:12434
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/23 10:29:21
#0楼
压力表带有高低限报警功能就是电接点压力表。
附件 S7307571.jpg
22087
hwl123
文章数:5859
年度积分:128
历史总积分:22087
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/11/23 10:34:58
#1楼
你这种还是抗震型的,只不过没有看到高低压调接部分,难道是固定的?
12244
logo1979
文章数:4171
年度积分:50
历史总积分:12244
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/11/23 11:12:03
#2楼
到了1.2就报警?
24523
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24523
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/23 12:38:02
#3楼
楼主你这个是电阻式远传压力表吧。
有震动的环境用带阻尼的才稳定。
[此贴子已经被作者于2014/11/23 12:40:12编辑过]
有问题可加
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6644
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/23 14:22:56
#4楼
图片上的压力表不是电接点压力表,
25227
wenquan753
文章数:15252
年度积分:50
历史总积分:25227
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/11/23 15:07:53
#5楼
貌似在泵头上
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/23 15:11:24
#6楼
不管图发的对否,但这压力表的安装不太正规,一是没有根部阀门,不便于维修时拆卸,想检查下仪表的零位都做不了;二是没用活接头,不便于调整仪表的方向。
3419
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3419
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/23 15:51:53
#7楼
在这个表盘面,压力的报警上下限是多少?
6515
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6515
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/23 18:30:34
#8楼
表上写的很清楚,远传压力表,是3跟线的远传压力表,如果是电接点压力表,前面会有3个指针的。
8208
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8208
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/23 18:53:00
#9楼
我们厂也用电接点压力表,好像稳定性不好